Описание проблемы:
после включения питания шкафа автоматики отсутствует индикация на дисплее процессорного модуля АГАВА 6432.30 ПМ. Светодиод "авария" моргает с высокой частотой, горят светодиоды "программа", "rs485-3", "rs485-4", на нажатие кнопок никак не реагирует. Обмена с модулем ввода/вывода МВВ1 не наблюдается.
Вероятная причина:
Повреждение программы контролера в ПЗУ.
Решение:
Необходимо восстановить программу в пзу контроллера из резервной копии находящейся на sd-карте. для этого при выключенном питании прибора нажмите и удерживайте нажатой кнопку с цифрой 2, включите питание прибора, при этом произойдет перезапись программы в памяти контроллера. После начала обновления программы кнопку с цифрой 2 можно отпустить.
Рекомендации:
Обновить ПО контролера на версию 30.020 или новее
после включения питания шкафа автоматики отсутствует индикация на дисплее процессорного модуля АГАВА 6432.30 ПМ. Светодиод "авария" моргает с высокой частотой, горят светодиоды "программа", "rs485-3", "rs485-4", на нажатие кнопок никак не реагирует. Обмена с модулем ввода/вывода МВВ1 не наблюдается.
Вероятная причина:
Повреждение программы контролера в ПЗУ.
Решение:
Необходимо восстановить программу в пзу контроллера из резервной копии находящейся на sd-карте. для этого при выключенном питании прибора нажмите и удерживайте нажатой кнопку с цифрой 2, включите питание прибора, при этом произойдет перезапись программы в памяти контроллера. После начала обновления программы кнопку с цифрой 2 можно отпустить.
Рекомендации:
Обновить ПО контролера на версию 30.020 или новее