    Добрый день.
    В ПЛК-60 установлены субмодуль ТМР и DO. Не удается настроить ПИД регулятор.
    Нормально ли, что минимальное шаг изменения температуры в субмодуле ТМР составляет где-то 0.3 градуса ?
    Есть ли какие-то особенности , практические рекомендации по настройке пид в данной конфигурации?
    ПИД из библиотеки Util_3.5.15.0 (PID_FIXCYCLE)
    Codesys_ 3.5.14.30.
    Library Agava PLC 3.5.10.17.
    Субмодуль настроен на Pt100.

  • #2
    Сообщение от Gudvin68 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нормально ли, что минимальное шаг изменения температуры в субмодуле ТМР составляет где-то 0.3 градуса ?
    Да, это нормально. При этом показания субмодуля укладываются в заявленную точность.
    Есть вариант получать показания с более высокой точностью, для этого нужно читать регистры 2000+.