Вопросы по прибору Измеритель давления АДН 50.2

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Вопросы по прибору Измеритель давления АДН 50.2

    Данный прибор используется нами для измерение газовой среды.Вопросов собственно несколько и все они достаточно интересные:
    1.Почему в инструкциях нет описания по поводу максимального расстояния прибора(и соответственно трубки) от магистрали с измеряемой средой?
    -Есть ли разница между,допустим, расстоянием в 30см и 200см.
    2.На сколько чувствителен данный прибор,можно ли его использовать,если рабочий диапазон 0.1-0.3,где 0.1 в дальнейшем это параметр безопасности нижнего уровня по газу....В итоге получается,что прибор верно настроен,но при 0.00 фактически имеется газ(Такой параметр как загазованность или остаточное влияет на показатель прибора?)
    -Был бы очень благодарен,если посоветуете более чувствительный прибор в данном диапазоне измерения.
    Последний раз редактировалось Завод; 16-05-2019, 04:58 AM.

  • #2
    1.В инструкции на прибор нет расчета длины импульсной линии, потому что это относится не к манометру, а к правилам монтажа. Расчёт линии можете например посмотреть в справочнике Клюева "Монтаж средств измерений и автоматизации". Обычно рекомендуется длина линии не более 25-30метров, в противном случае будет задержка в измерениях.Расстояние 30 и 200см. - разницы нет.
    2. Рабочий диапазон 0,1 - 0,3 в каких единицах, атмосферы, кПа?

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Бобко Константин Посмотреть сообщение
      1.В инструкции на прибор нет расчета длины импульсной линии, потому что это относится не к манометру, а к правилам монтажа. Расчёт линии можете например посмотреть в справочнике Клюева "Монтаж средств измерений и автоматизации". Обычно рекомендуется длина линии не более 25-30метров, в противном случае будет задержка в измерениях.Расстояние 30 и 200см. - разницы нет.
      2. Рабочий диапазон 0,1 - 0,3 в каких единицах, атмосферы, кПа?
      Благодарю за ответ).Да в кПа. Максимум 0.7-1, Рабочее 0.3... Раньше женщины-операторы привыкли,что при показаниях на приборе АДН 50.2 0.00 есть газ и работали на 0.00,а теперь при 0.00 автоматика безопасности отключает котел по нижнему уровню давления газа...
      АДН-10.2 Диапазоны: 0...2.5 кПа, 0...5 кПа и 0...10 кПа, 4–20 мА
      Такой прибор,в силу меньшего диапозона, наверное будет точнее показывать.
      Так же на наличие пламени установлен датчик пламени АДП 01.1 и по его чувствительности тоже возникали большие вопросы.

      Комментарий


      • #4
        Да можно использовать АДН-10.2, ещё лучше АДН-2.2 ( двухдиапазонный 0-1кПА и 0-2кПа)

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Бобко Константин Посмотреть сообщение
          Да можно использовать АДН-10.2, ещё лучше АДН-2.2 ( двухдиапазонный 0-1кПА и 0-2кПа)
          Очень хорошо.А что можете сказать о показаниях 0.00? интересно будет ли газ,если показания прибора таковы

          Комментарий


          • #6
            Если показания 0,00 это значит ,что в трубе нет давления, а газ может быть.Это ведь измеритель давления, а не газоанализатор.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Бобко Константин Посмотреть сообщение
              Если показания 0,00 это значит ,что в трубе нет давления, а газ может быть.Это ведь измеритель давления, а не газоанализатор.
              Перед розжигом на приборе АДР 0.25.3-регулятор разрежения,выставляется от -30 до -40.
              Как только пламя на запальнике - разрежение становится слишком большим(при этом оператор добавляет давление газа и уменьшает разрежение).
              Пока пламя не перейдет на основную горелку сильно "скачет" разрежение...Мы не можем понять причину-почему так.

              Комментарий


              • #8
                Извините, это вопрос теплотехника (наладчика котлов), по этому вопросу не знаю что ответить.

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Бобко Константин Посмотреть сообщение
                  Извините, это вопрос теплотехника (наладчика котлов), по этому вопросу не знаю что ответить.
                  способом народного технического научного тыка определили,что раррежение необходимо увеличить вдвое.Этого достаточно для регулировки пламени с запальника на основную горелку.Котел новый ,наладчики не настроили...настраиваем сами.