  • АДУ-01

    Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой,при подключении токовой уровнемерной колонны производства Овен,прибор выдает Err.Программировал 14=5.Схема подключения по инструкции изготовителя.По опыту,могу сказать следующее,при подключении токовых датчиков,всегда проверял тестером напряжение и полюсовку.На АДУ-01 выводы 5 и 7 напряжение отсутствует.В чем может быть проблема?

  • #2
    И вот варианты подключения токовых датчиков.

    Комментарий


    • #3
      Err это значит ток на входе меньше 4мА. значит с уровнемерной колонки нет сигнала. Если с колонки выход не активный, значит последовательно в цепь надо подключить блок питания как у вас показано на рис.2. +24В подаёте на +уровнемерной колонки и с минуса колонки на вход АДУ (кон.5). Rн ставить не надо, стоит в схеме прибора.

      Комментарий


      • #4
        Спасибо.Но почему это не прописано в инструкции?
        Если правельно понял,то токовый датчик нужно подключить на клеммы 6 и 5? Плюс датчика на 6,минус на 5?
        Последний раз редактировалось Alexander; 14-11-2019, 02:06 AM.

        Комментарий


        • #5
          Да всё правильно + датчика на 6 минус на 5

          Комментарий


          • #6
            Всё заработало.