Используется MasterSCADA.
Встала задача перейти с сервера AgavaOPC-modbus-v4 на AgavaOPC-modbus-v5.
Добавляю в систему OPC-сервер AgavaOPC-modbus-v5.
Почему-то типы переменных AnalogInput_xxx определяются как целые, хотя должны быть вещественные.
При использовании четвёртой версии типы вещественные, а при использовании пятой - целые, и непонятно как это поправить.
OPC Test Validator выдаёт для четвёртой версии сервера типы VT_R8 (что правильно), а для пятой VT_UI2 (что неправильно и вызывает недопустимые округления)
Что можете посоветовать?