Доброго дня! Хотел попросить вашей помощи в вопросе работы в codesys 3.5. Контроллер я поставил года полтора назад на котел танкера. Работает исправно-все хорошо. Но сейчас хотел вывести информацию с контроллера на hmi панель в цпу. И попал в затруднительное положение. Работаю в кодсис только на cfc и ld в силу незнания других языков. Не могу найти где выставлять адрес устройства (самого плк). Я правильно понимаю что нужно использовать библиотеку с агавамодбас? Выкинуть ее в окно с кодом и просто забить номер адреса? В 17 версии в описании руководства пишет что обновляя либо создавая новый проект должен появится трей настроек модбас тсп или рту.У меня так и не получилось его вызвать ни обновлением ни новым проектом. Даже удалением старых библотек и оставлением только 17 версии. Вот собственно такой вот глупый вопрос.Как узнать адрес в кодсисе и поменять его вашего плк? Не пользуясь St
Добрый день. В примере на ST, адрес задается явно, в определении есть переменная SlaveId. Если рассматривать пример, когда устройство модбас уже в дереве, это в SDK 17 версии, то там у устройства если по нему кликнуть есть соотнесение переменных, там должен задаваться адрес ПЛК. Используйте руководство программиста CODESYS из документации SDK и реализуйте как там описано работу плк в режиме SLAVE