Модуль ввода вывода МВВ40.1 сбросил настройки по умолчанию.

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Модуль ввода вывода МВВ40.1 сбросил настройки по умолчанию.

    Модуль ввода вывода работает по протоколу ModBas с Agava40 настроенное на скорость обмена 9600 бит/с. Эти устройства установлены в шкафу управления. Питание на МВВ40.1 приходит надежное ( Используется БП24V-100W). Модуль МВВ40.1 соединен с контроллером по витой паре(витая пара не экранированная).Длина линии около 2 метров.Модуль предназначен для контроля температуры по термопарам (4 канала). Термопары встречаются изолированные от корпуса и неизолированные. Работают и такие и другие. В какой то момент при выключении сбрасываются настройки COM Port 485 на default (115200) . Иногда сбрасываются настойки и на самой AGAVA 40 (Пункты меню -уставки и прочее) . Возможно ли избежать такие проблемы,их пути и рекомендации. Что является первопричиной такого поведения , что можно предпринять?

  • #2
    Добрый день. На МВВ-40 необходимо снять перемычку XS4, иначе при выключении питания настройки МВВ-40, в том числе и скорость обмена, всегда будут сбрасываться на настройки по умолчанию. В проекте для ПЛК-40 редко изменяющиеся опорные уставки можно объявлять с инициализацией и записывать в retain-переменные, например, на eMMC либо в FRAM.