Имеется два контроллера Агава 6432.10 №10121049 и №11031098. По вашей инструкции хотели проверить работу порта для связи с верхним уровнем. Оказалось что на прием и передачу контроллеры не отвечают. Что можно сделать в данном случае.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Нет связи с контроллером.
Свернуть
X
-
адаптер 485-usb? под рукой документации нет в данный момент. та страница где написано про программу гипер-терминал, настойки порта в контроллере 57600 8n2. пункт в документации проверка и прием связи по интерфейсу, № заказа 3593, 3709Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 05-03-2019, 06:04 AM.
Комментарий
-
в соответствии агсф.421455.001им проверка должна выполняться на скорости 9600:
"п.19.3 настройте параметры передачи данных по линии rs-485 в
контроллере (номер прибора в сети-1, скорость обмена – 9600, количество стоп-битов - 2)."
на скорости 57600 интерфейс rs-485 в контроллере агава 6432.10 может не работать.
Комментарий
-
Скорость 57600 стояла в обоих контроллерах по умолчанию поэтому и проверялось на этой скорости. Т.е. вариантов с неполной прошивкой контроллера вы не допускаете?Последний раз редактировалось Alexey_Palich; 05-03-2019, 06:57 AM.
Комментарий
Комментарий