Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ПЛК-40 не запускается (черный экран, заставка АГАВА отсутствует)

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ПЛК-40 не запускается (черный экран, заставка АГАВА отсутствует)

    Здравствуйте.
    При включении питания ПЛК-40, загорается светодиод "Работа", через секунду начинают моргать красным светодиоды "Авария", "Программа" и "Работа". Черный экран с момента подачи питания, никаких заставок ничего не появляется.

  • #2
    Если есть субмодуль RS232/Eth, проделайте следующие операции:
    1. подключите через преобразователь RS232/USB к компьютеру;
    2. запустите Putty, настройте подключение через последовательный порт, параметры связи: скорость 115200, 8 бит данных, четности нет, 1 стоповый бит;
    3. включите контроллер и весь вывод приложите здесь.
    Или отправляйте нам на диагностику.

    Комментарий


    • #3
      Сделал всё, как Вы сказали. Ничего не показало
      Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.PNG 
Просмотров:	201 
Размер:	17.1 Кб 
ID:	612

      Комментарий


      • #4
        Еще могу добавить, при подключение к субмодулю Ethernet, на ПК в сети то появится, то пропадет. Сам субмодуль Ethernet также периодически моргает, как только появляется в сети. Такое ощущение что ПЛК перезагружается постоянно, а загрузочное ПО не загружается.

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Сергей Федорович Посмотреть сообщение
          Сделал всё, как Вы сказали. Ничего не показало
          Проверьте параметры подключения, настройки адаптера и т.д. И еще раз перезапустите контроллер сбросом питания.

          Если ничего не помогает, отправляйте нам на диагностику.

          Комментарий

          Обработка...
          X