Связь между ними осуществляется через сеть RS-485, но как в CODESYS сослаться на слоты MBB-40.2? Нужно ли ей отдельное питание?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
MBB - 40.2 + ПЛК 40.07
Свернуть
X
-
Адресация отдельных слотов субмодулей в МВВ-40 невозможна, регистры всех субмодулей в МВВ располагаются в непрерывном адресном пространстве. Для получения более подробной информации смотрите руководство по эксплуатации МВВ-40, приложение 1.
Слотам в МВВ-40 питание не нужно, все питается от одного источника, подключаемого к МВВ-40.
- 1 нравится
-
Сообщение от Илья Белянов Посмотреть сообщениеСвязь между ними осуществляется через сеть RS-485, но как в CODESYS сослаться на слоты MBB-40.2? Нужно ли ей отдельное питание?
- 1 нравится