    Здравствуйте.
    Как задать адрес панели ПО-50 при работе в режиме Slave по Modbus-RTU через RS-485-1, найти где в настройках AgavaPLC указать адрес панели в сети не могу.

  • #2
    Добрый день. Если панель работает в режиме Slave, ей необходимо указать используемый порт в свойстве Транспорта "Последовательный порт". Если используется RS-485-1 то адрес /dev/ttyS2, для RS-485-2 - /dev/ttyS3
    Если вы имели ввиду сетевой адрес для загрузки проекта, то он указывается в поле на панели инструментов
    Вложения
    Последний раз редактировалось Лазарев Михаил; 12-05-2023, 06:58 AM.

    Комментарий


    • #3
      Здравствуйте, Михаил!
      Я имел ввиду номер Slave устройства в сети Modbus по которому к устройству будет обращаться Master.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Muhomor Посмотреть сообщение
        Здравствуйте, Михаил!
        Я имел ввиду номер Slave устройства в сети Modbus по которому к устройству будет обращаться Master.
        В этом случае необходимо изменить свойство "Устройство" для каждого Modbus регистра. Сделать это можно с помощью группового выделения с зажатой клавишей Shift через дерево узлов.