    Здравствуйте, приобретали у Вас контроллер ПЛК-60 (№22030058).
    После прошивки контроллера тестовой прошивкой (несколько дублирующийся экземпляров ФБ) , контроллер перестал распознаваться компьютером "usb неопознан" при этом даже не успел перевести контроллер в RUN , при подключении не создается дополнительный сетевой интерфейс RNDIS.
    После пересброса питания, дополнительный сетевой интерфейс появляется на короткое время со статусом "Идентификация" и пропадает. Можно ли каким то образом реанимировать контроллер. Заранее благодарен. Переустановка драйвера не помогла, в том числе и старые версии.
    Проект и скрины во вложении
    Вложения

  • #2
    Похоже "кривой" проект "крашит" рантайм. Нужно перезагрузить контроллер с блокировкой запуска рантайма и залить гарантированно рабочий проект, например что-нибудь из SDK.

    Ознакомьтесь с описанием: http://docs.kb-agava.ru/view/Руковод...ВА_ПЛК-60, разделы 7.1.1 Включение и загрузка, 7.3 Блокирование запуска CODESYS.

    Комментарий


    • #3
      Спасибо. Еще вопрос, при формировании загрузочного файла согласно 8.1 Обновление проекта CODESYS c использованием системной утилиты не формируется файлPlcLogic. в чем может быть причина?

      Комментарий


      • #4
        Готовьте архив для обновления согласно инструкции. Если ПЛК-60 без webvisu, то каталог PlcLogic не создается, это нормально.
        Если системная утилита в ПЛК-60 версии 1.7.1 и новее, обновление должно пройти успешно.