Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Плк-50- гаснет экран!

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Плк-50- гаснет экран!

    Стала происходить интересная закономерность пол года оборудование работало сейчас происходит остановка, по приезду на объект экран плк отображает информацию стоит коснуться он гаснет. Индикаторы на панели также не моргают, что интересно вэб интерфейс отображается и нормально функционирует. Помогает перезагрузка по питанию.
    Остановка связана предположительно с потерей связи с модулями(падает реле безопасности)-
    Плк-50 работает в связке с 7ю модулями мвв-40 по rs-485. Опрашивает 6 Пчв erman и ещё несколько приборов по rs485.

  • #2
    Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
    Стала происходить интересная закономерность пол года оборудование работало сейчас происходит остановка, по приезду на объект экран плк отображает информацию стоит коснуться он гаснет. Индикаторы на панели также не моргают, что интересно вэб интерфейс отображается и нормально функционирует. Помогает перезагрузка по питанию.
    Остановка связана предположительно с потерей связи с модулями(падает реле безопасности)-
    Плк-50 работает в связке с 7ю модулями мвв-40 по rs-485. Опрашивает 6 Пчв erman и ещё несколько приборов по rs485.
    Добрый день, "Индикаторы на панели также не моргают", имеете в виду светодиоды? Как происходит работа со светодиодами? Если писать светодиоды в каждом цикле, возникнет нагрузка на ОС(светодиод это символьное устройство, на обращение к которому нужно какое то время), рантайм CDS начнет исполняться с задержкой, что может привести различным последствиям, а так как визу в CDS это отдельная задача, она может быть смещена в планировщике и совсем перестать работать. Все это можно проверить, зайдя в конфигурацию задач, если там происходят задержки, увеличенные джиттеры , тогда программу нужно отладить, убедиться что сетодиоды не пишутся в каждом цикле, если это так, то нужно исправить запись например 1 раз секунду.

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

      Добрый день, "Индикаторы на панели также не моргают", имеете в виду светодиоды? Как происходит работа со светодиодами? Если писать светодиоды в каждом цикле, возникнет нагрузка на ОС(светодиод это символьное устройство, на обращение к которому нужно какое то время), рантайм CDS начнет исполняться с задержкой, что может привести различным последствиям, а так как визу в CDS это отдельная задача, она может быть смещена в планировщике и совсем перестать работать. Все это можно проверить, зайдя в конфигурацию задач, если там происходят задержки, увеличенные джиттеры , тогда программу нужно отладить, убедиться что сетодиоды не пишутся в каждом цикле, если это так, то нужно исправить запись например 1 раз секунду.
      К светодиодам панели в программе обращения нет никакого. Предполагалось что, что то перезагружается, при загрузке заметил они моргают. Но экран просто гаснет и не реагирует на касания. До перезагрузки.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение

        К светодиодам панели в программе обращения нет никакого. Предполагалось что, что то перезагружается, при загрузке заметил они моргают. Но экран просто гаснет и не реагирует на касания. До перезагрузки.
        ПО писали сами? ПЛК c Codesys ? WebVisu тоже перестает работать?

        Комментарий


        • #5
          Плк на CS 3.5. Программу писали сами. Работала исправно до недавнего момента. Webvisu - продолжает работать, при погасшем экране.

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
            Плк на CS 3.5. Программу писали сами. Работала исправно до недавнего момента. Webvisu - продолжает работать, при погасшем экране.
            похожее поведение наблюдалось ранее, но при этом переставала работать и веб визу, в новых версиях прошивок настройка внесена, в Вашем ПЛК нужно аналогично настроить, предоставьте доступ к ПК по anydesk, ПК должен быть подключен к ПЛК по USB или ETH

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

              похожее поведение наблюдалось ранее, но при этом переставала работать и веб визу, в новых версиях прошивок настройка внесена, в Вашем ПЛК нужно аналогично настроить, предоставьте доступ к ПК по anydesk, ПК должен быть подключен к ПЛК по USB или ETH
              Готовы согласовать время проведения работ, ( плк подключается через ETH)

              Комментарий


              • #8
                можно сегодня после 12:00 Московскому времени.

                Комментарий


                • #9
                  Добрый день! Проблема с экрана перешла на зависание плк, имею на данный момент рабочий дубликат объекта, готов к подключению и диагностике плк.

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
                    Добрый день! Проблема с экрана перешла на зависание плк, имею на данный момент рабочий дубликат объекта, готов к подключению и диагностике плк.
                    Добрый день, если у Вас есть подозрение что прибор не исправен, то Вам нужно составить акт отказа, где описать видимые проблемы прибора и указать организацию. Акт с прибором нужно отправить в КБ АГАВА. Проблемы зависания могут быть вызваны различными факторами, например ошибками в пользовательском ПО или аппаратными сбоями прибора, поэтому такой прибор нужно диагностировать для выявления причины отказа.

                    Комментарий

                    Обработка...
                    X