    Добрый день, уважаемые производители и пользователи ПЛК АГАВА
    При наладки системы обнаружили сбои в работе ПЛК АГАВА 40.07 (AIO, DI, 24 R 485232 ETH).
    А именно: периодически отказывается «читать правильно» сигнал 4...20mA. Т.е. отображает постоянно (постоянно во время сбоя) одно и тоже значение.
    Кроме того, когда наступает такой сбой, время цикла программы увеличивается примерно до 1 сек. (Это наблюдаем по отображению на мониторе цифр)
    1. Первоначально мы считали, что это «делает» датчик с выходным сигналом 4...20mA.
    Подключив к датчику индикатор 4...20mA выяснили, что виновник — ПЛК
    2. Было подозрение на электромагнитные паразитные наводки — заземлили стенд, Результат отрицателен
    3. Датчик и соответственно модуль аналогового входа запитывали как от отдельного источника напряжения так и от одного (т.е. дискретные и аналоговые входы как от отдельного источника, так и от общего).

    Были такиепроблеммы или мы первые? Просим дать рекомендации по устранению данного эффекта
    Последний раз редактировалось Иван Васил; 07-02-2024, 03:52 AM.

  • #2
    Ответ нашелся. Спасибо тех поддержке. Ответили на телефонный звонок. Оказалось - не правильно обращались к модулю аналогового входа.