  • Ошибка компиляции проекта Modbus от Agava

    Здравствуйте
    При компиляции проекта под Modbus возникают странные ошибки. В приложении. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
    Вложения

  • #2
    Как лучше организовать обмен по Modbus при помощи библиотеки Агава асинхронного обмена? В основной PLC_PRG или в отдельной задаче? Вызов задачи с каким оптимальным интервалом или свободная?

    Комментарий


    • #3
      Добрый день. Лучше использовать отдельную задачу, приоритет 31, 10-50 мс цикл.

      Комментарий