Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Контроллер не запускается дальше заставки

Свернуть
В этой теме есть сообщения, помеченные как ответы.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Контроллер не запускается дальше заставки

    Контроллер PLC-40 работал исправно, во время очередной заливки программы он завис, контроллер был перезапущен, попытался залить программу через меню "files" в Codesys, для чего удалил все файлы из "PlcLogic/Application", контроллер снова завис, при перезагрузке он перестал загружать программу (что понятно) и быть видимым для Сodesys, через WinSCP залил на тоже место (/usr/bin/codesys/PlcLogic/Application), перезагрузил, результат тот же перестал загружать программу (теперь не понятно) и быть видимым для Сodesys.













  • Выбрано как ответ пользователем Александр Кондр 07-09-2024, 10:38 AM.

    В общем решил проблему, оказалось один из файлов Codesys потерял свои права доступа из-за чего ПЛК не мог его запустить

    Комментарий


    • #2
      В общем решил проблему, оказалось один из файлов Codesys потерял свои права доступа из-за чего ПЛК не мог его запустить

      Комментарий

      Обработка...