Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Зависание ПЛК-50

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Зависание ПЛК-50

    Через какое то время зависает контроллер на установке. Зависанию предшествует с начала пропадание Web-визуализации, крутиться Круг загрузки. Дале через какое то время происходит исключение. Картинка на экране фиксируется на момент исключения, опрос модулей и оборудования прекращается.
    Смог к одному контроллеру подключиться снять принтскрины происходящего.

  • #2

    Комментарий


    • #3
      Далее делаю перезагрузку питанием все оживает на какое то время. Прикладываю лог после перезагрузки

      Комментарий


      • #4
        Еще к одному контроллеру не смог подключиться ни по Usb ни по Lan. По симптомам он был идентичен описанному.

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
          Еще к одному контроллеру не смог подключиться ни по Usb ни по Lan. По симптомам он был идентичен описанному.
          Судя по скриншоту, исключение возникает в задаче визуализации ПЛК. Нужно обратить внимание на саму задачу в отладке, когда ПЛК в работе. Посмотреть конфигурацию задач, в ней посмотреть джиттеры по задаче визу. Задачу визу самостоятельно настраивали? Для более детальной информации , нужно снять логи с ПЛК, после того как он завис. Логи можно снять через последнюю версию системной утилиты ПЛК, вышлю ее Вам чуть позже. Зависание визуализации - это может быть уже следствие другой проблемы, которая возникает ранее, если это так, то в логе увидим задачи в которых были исключения, далее нужно уже анализировать и отлаживать код в этих задачах.

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

            Задачу визу самостоятельно настраивали?-----Нет стандартные тайминги.
            Для более детальной информации , нужно снять логи с ПЛК, после того как он завис.-------Скрины после зависания грубо говоря на утро.
            Логи можно снять через последнюю версию системной утилиты ПЛК, вышлю ее Вам чуть позже.---------Будем ждать, Спасибо!
            Зависание визуализации - это может быть уже следствие другой проблемы, которая возникает ранее, если это так, то в логе увидим задачи в которых были исключения, далее нужно уже анализировать и отлаживать код в этих задачах.
            -------- Наконец то можно как то мониторить, и появился человек способный дать ответы!!!

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
              -------- Наконец то можно как то мониторить, и появился человек способный дать ответы!!!
              Как часто происходит зависания ПЛК? Стабильность в зависании проявляется? Используете WebVisu в проекте? Если веб визу в проекте используете , то это происходит внутри сети или ПЛК пускаете в "мир" ? Если ПЛК открыт в "Мир" и ни каких защит по файерволу не предусмотрено , то как показала практика, такой ПЛК работает не более месяца, далее его начинают спамить боты по открытому порту 8080, сначала начинает ложиться веб сервер, затем и сам рантайм. Еще хотел уточнить какая ревизия ПЛК, на обратной стороне обычно пишется

              Комментарий


              • #8
                Как часто происходит зависания ПЛК?----------Зависания рандомные, на одной установке примерно раз в 3 дня.
                Используете WebVisu в проекте?------------Конечно
                Если ПЛК открыт в "Мир" и ни каких защит по файерволу не предусмотрено , то как показала практика, такой ПЛК работает не более месяца, далее его начинают спамить боты по открытому порту 8080--------------- стоит проброс портов но на разных объектах по разному в данном случае прямой 8080 на 8080.
                У нас разные объекты разные сети, отсюда разные статические ip, версия что боты ищут прям плк чтоб его заспамить любопытна.
                Возможно у вас есть предложение как защитить доступ к WebVisu?

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
                  У нас разные объекты разные сети, отсюда разные статические ip, версия что боты ищут прям плк чтоб его заспамить любопытна.
                  Возможно у вас есть предложение как защитить доступ к WebVisu?
                  На поиск устройств в сети работают целые ботнеты. Ломают ssh, ftp и все остальное, что есть, и заставляют устройства работать на злоумышленника.
                  Все открытые порты на контроллере лучше "закрывать" на роутере. Все что нужно для работы - ограничивать по исходящему адресу.
                  Я понял, что у вас контроллер подключен в Internet через роутер, на котором сделан "проброс" 8080. Ограничьте на роутере набор адресов, которым разрешено подключение на порт 8080 контроллера.
                  Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 02-11-2024, 10:56 AM.

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
                    Как часто происходит зависания ПЛК?----------Зависания рандомные, на одной установке примерно раз в 3 дня.
                    Используете WebVisu в проекте?------------Конечно
                    Если ПЛК открыт в "Мир" и ни каких защит по файерволу не предусмотрено , то как показала практика, такой ПЛК работает не более месяца, далее его начинают спамить боты по открытому порту 8080--------------- стоит проброс портов но на разных объектах по разному в данном случае прямой 8080 на 8080.
                    У нас разные объекты разные сети, отсюда разные статические ip, версия что боты ищут прям плк чтоб его заспамить любопытна.
                    Возможно у вас есть предложение как защитить доступ к WebVisu?
                    я Вам в личку написал сообщение по возможной временной диагностике.

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Таушканов Константин Посмотреть сообщение

                      На поиск устройств в сети работают целые ботнеты. Ломают ssh, ftp и все остальное, что есть, и заставляют устройства работать на злоумышленника.
                      Все открытые порты на контроллере лучше "закрывать" на роутере. Все что нужно для работы - ограничивать по исходящему адресу.
                      Я понял, что у вас контроллер подключен в Internet через роутер, на котором сделан "проброс" 8080. Ограничьте на роутере набор адресов, которым разрешено подключение на порт 8080 контроллера.
                      Это неплохо, но мне нужно иметь доступ к контроллеру с мобильных устройств обслуживающего персонала, а у них нет статики.

                      Комментарий

                      Обработка...
                      X