Имеем плк 50 и пять модулей мвв_40 связь по rs485. Время от времени модуля падают в безопасное состояние. Пока из мониторинга имеем постоянно сыплющуюся ошибку на первом вложении. И в момент потери связи выловлено изображение 2.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Потеря связи с модулями плк-50
Свернуть
X
-
Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщениеИмеем плк 50 и пять модулей мвв_40 связь по rs485. Время от времени модуля падают в безопасное состояние. Пока из мониторинга имеем постоянно сыплющуюся ошибку на первом вложении. И в момент потери связи выловлено изображение 2.
1. Какую версию биб-к AgavaLibraries используете ?
2. Как ведете опрос МВВ40, через биб-ку AgavaModules или через дерево устройств добавили корзину?
3. Есть ли в дереве устройств в низу , устройство с названием Modbus_Settings?Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 05-12-2024, 09:25 AM.
Комментарий
-
Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщениеAgavaLibraries.3.5.10.18 и AgavaLibraries.3.5.10.19Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 05-12-2024, 09:24 AM.
Комментарий
-
Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
оставить включенным только на последнем модуле в линии.
Комментарий
-
Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщениеИменно так и сделано, включен на последнем модуле.
Комментарий
-
Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
Может быть в близи линии RS , есть источники помех? Частотные привода, мощные двигатели?
Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
Адреса мвв, в настройках ПО и в самих модулях корректные?
Комментарий
Комментарий