Потеря связи с модулями плк-50

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Потеря связи с модулями плк-50

    Имеем плк 50 и пять модулей мвв_40 связь по rs485. Время от времени модуля падают в безопасное состояние. Пока из мониторинга имеем постоянно сыплющуюся ошибку на первом вложении. И в момент потери связи выловлено изображение 2.

  • #2
    Как с этим бороться, и какова может быть причина возникновения?

    Комментарий


    • #3
      Попробуйте удалить из проекта AlarmManager, включая его задачу. У нас он вообще панель вешает. Три недели уже не можем его заставить работать, уже решили свою версию написать.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
        Имеем плк 50 и пять модулей мвв_40 связь по rs485. Время от времени модуля падают в безопасное состояние. Пока из мониторинга имеем постоянно сыплющуюся ошибку на первом вложении. И в момент потери связи выловлено изображение 2.
        Ошибка на втором скрине говорит о том, что есть проблема с записью на SD. Если в ПО используется AlarmManager или тренды, то для их работы необходима SD карта с одним разделом в файловой системе ext4. Можно почитать тут как такую карту сделать. http://forum.kb-agava.ru/forum/contr...vogi-v-codesys. На первом скрине ошибка выполнения команды в таргет визу, особенность версии рантайма CDS 3.5.10.0, на работоспособность ПО не влияет.
        1. Какую версию биб-к AgavaLibraries используете ?
        2. Как ведете опрос МВВ40, через биб-ку AgavaModules или через дерево устройств добавили корзину?
        3. Есть ли в дереве устройств в низу , устройство с названием Modbus_Settings?
        Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 05-12-2024, 09:25 AM.

        Комментарий


        • #5
          AgavaLibraries.3.5.10.18 и AgavaLibraries.3.5.10.19

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
            AgavaLibraries.3.5.10.18 и AgavaLibraries.3.5.10.19
            на модулях МВВ40, по умолчанию включены терминальные резисторы, попробуйте их отключить и оставить включенным только на последнем модуле в линии. Терминальные резисторы это джамперы средний 1 порт RS, нижний 2 порт RS.
            Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 05-12-2024, 09:24 AM.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

              оставить включенным только на последнем модуле в линии.
              Именно так и сделано, включен на последнем модуле.

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщение
                Именно так и сделано, включен на последнем модуле.
                Может быть в близи линии RS , есть источники помех? Частотные привода, мощные двигатели? Такое поведение, которое Вы описали , еще может быть связано с логикой самой программы, задачу которая вставляется в проект когда добавляются модули , как то настраивали? Попробуйте в ПО отключить основною логику и оставить только обмен c модулями, проверить состояние связи с модулями, в ПО все корректно настроено? Адреса мвв, в настройках ПО и в самих модулях корректные?

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

                  Может быть в близи линии RS , есть источники помех? Частотные привода, мощные двигатели?
                  три преобразователя частоты 4квт ERMANN, установлены в соседнем шкафу. Правила помехо защиты согласно документации выполнены.

                  Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

                  Адреса мвв, в настройках ПО и в самих модулях корректные?
                  да все корректно, ситуация рандомная будто плк впадает в ступор на какое-то мгновение, модуля щелкают реле и все продолжает работать как ни в чем небывало.