Да это всё проверяли))) Вопрос частично решился после подключения 120Ом на концах шины. Но всё равно не без приключений.
Пока остановились на том что есть. Вопрос не в коде, и не в устройствах, потому что мы работаем с партиями по 200 штук в месяц одних и тех же блоков, и со всеми всегда всё нормально. И OPC серверами они опрашиваются нормально. И 4 месяца назад сПЛК-40 тоже проблем не было.
Все вопросы в организации шины, ив том что Агава стала, более чувствительна что-ли, к качеству соединений и потенциалам на шине.
В общем будем работать.
Комментарий
-
После каких либо манипуляций, частично вопрос решили 120 Ом на конце шины.
Мы работаем с одним и тем же устройством, берём их партиями по 200 штук в месяц. Уже на протяжении 7 лет. И всё нормуль. И тот набор что на столе у меня лежит опрашивается с ПК отлично. Подключаю 7-1200, опрашиваю - всё отлично. Может это просто несовместимость бельгийцев и ПЛК-40?😂
До обновления ПЛК-40, проблем кстати тоже не было, месяца 2-3 назад наверно, не сталкивались с таким... А вот как обновили таргет, посыпались проблемы.
В общим если вам будет реально интересно поломать голову над этой проблемой, именно с нашим оборудованием, мы приедем)
Спасибо за ваши советы и комментарии!
Комментарий
-
Сообщение от Дмитрий Васяев Посмотреть сообщениеПосле каких либо манипуляций, частично вопрос решили 120 Ом на конце шины.
Мы работаем с одним и тем же устройством, берём их партиями по 200 штук в месяц. Уже на протяжении 7 лет. И всё нормуль. И тот набор что на столе у меня лежит опрашивается с ПК отлично. Подключаю 7-1200, опрашиваю - всё отлично. Может это просто несовместимость бельгийцев и ПЛК-40?😂
До обновления ПЛК-40, проблем кстати тоже не было, месяца 2-3 назад наверно, не сталкивались с таким... А вот как обновили таргет, посыпались проблемы.
В общим если вам будет реально интересно поломать голову над этой проблемой, именно с нашим оборудованием, мы приедем)
Спасибо за ваши советы и комментарии!
Комментарий
-
Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
Добрый день, да проверил, все работает. Пример прикрепил. В примере читал регистры с 0 по 5, значения читал в буфер.