    Добрый вечер.
    Очередной вопрос. Есть необходимость создания 36 трендов (в формате REAL).
    Заказчику нужны именно тренды, что бы можно ползунком по двигать и посмотреть историю. От предложения архива напрочь отказались.
    Тренды распределяются группами по 3 тренда, на отдельных скринах.
    ПЛК-40 нормально обрабатывает только 2 группы, на остальных экранах пишется "Error 30437 occured".

    Прошу помочь с решением данной проблемы.
    Последний раз редактировалось VBSega; 08-01-2020, 12:46 PM.

  • #2
    Сообщение от VBSega Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Очередной вопрос. Есть необходимость создания 36 трендов (в формате REAL).
    Заказчику нужны именно тренды, что бы можно ползунком по двигать и посмотреть историю. От предложения архива напрочь отказались.
    Тренды распределяются группами по 3 тренда, на отдельных скринах.
    ПЛК-40 нормально обрабатывает только 2 группы, на остальных экранах пишется "Error 30437 occured".

    Прошу помочь с решением данной проблемы.
    Проблема присутствует в самом runtime codesys 3.5.10.0 компании 3s, возможно попытаться настроить конфигурационный файл как сказано на форуме 3s
    https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=8298

    а конкретно попытаться опытным путем задать размер выделения памяти в файле конфигурации /usr/bin/codesys/CODESYSControl.cfg

    в файл CODESYSControl.cfg нужно добавить строки, и пытаться задавать размер выделяемой памяти, пока не исчезнет данная ошибка по трендам.

    [CmpCAAStorage]
    Memsys5SizeInMB=10

    В новых версия runtime codesys вроде бы данную проблему решили, в скором времени возможно появится обновленная версия runtime


    Комментарий


    • #3
      Спасибо за информацию. Попробую.

      Комментарий


      • #4
        Здравствуйте!
        1. Можете объяснить как правильно настроить селектор времени (элемент выбора временных интервалов) для трендов.
        Я вставил нажав ПКМ на элемент тренд и выбрал в выпадающем меню "Вставить элементы для управления трендом" и заменил значения по умолчанию (1с, 10с, 30с, 1м, 10м, 30м, Все) на свои (1м, 10м, 30м, 1ч, 3ч, 6ч, 12ч). На рисунке представлен выбранный диапазон 6ч, только не понятно, где это отобразилось, так как ничего не соответствует данному диапазону (1 -область по оси Х; 2-размер ползунка; 3-область перемещения ползунка). Аналогично для других значений картинки прикрепляю.
        2. Можно ли как-нибудь увеличить разрешение для тренда?

        Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20220107_162846 с объяс.jpg 
Просмотров:	154 
Размер:	211.5 Кб 
ID:	1038

        Задача для тренда настроена по следующим параметрам:
        1. Время цикла 1000мс
        2. Приоритет 6

        Тренд сконфигурирован по следующим параметрам:
        1. Измерение в каждом n цикле: 1
        2. Доп.Буфер: 5000 мс
        3. кол-во переменных: 5
        4. Период сохранения: 20000мс
        5. Макс объем файла: 2Гб
        6. Разрешение: мс