Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)

Свернуть
Это закреплённая тема.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)

    Вопрос: Чем отличается агава ПЛК-40 от агава ПК-40?
    Ответ: ПЛК-40 - это ПК-40 с установленной средой исполнения Codesys 3.5, позволяющий выполнять программы, созданные на языках МЭК 61131-3.

    Вопрос: Не отображаются русские буквы. Что делать, в чем проблема?
    Ответ: Для корректного отображения кириллицы Вам необходимо открыть «Менеджер визуализации» и установить галочку в поле «Использовать строки Unicode».
    Кроме указанной галочки нужно также указать русский язык ниже в списке «Установка языка». Так же рекомендуем Вам ознакомиться с обзорным роликом: https://youtu.be/Nmz8m6ZczaE?t=11m31s
    Также посмотрите эту тему

    Вопрос: В версии 3.5 есть "Конфигурация ПЛК" как в версии 2.3?
    Ответ:В версии 3.5 конфигурация есть, но выглядит немного по-другому. Если в дерево проекта добавить драйвер, который отвечает за некоторые внешние сигнальные линии, то в свойствах этого драйвера осуществляется привязка переменных к входам и выходам. В случае ПЛК-40 привязка осуществляется в программе. Каждому субмодулю соответствует функциональный блок (см. Руководство Программиста, библиотека AgavaModules). Нужно объявить экземпляр нужного функционального блока и указать входные или выходные переменные. Настройка входов/выходов осуществляется также через функциональные блоки.
    Возможность конфигурирования субмодулей через дерево проекта планируется добавить в будущем.
    Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 14-07-2022, 05:54 AM.

  • #2
    Вопрос: АГАВА ПЛК-40.10 получает IP адрес по DHCP. Где увидеть параметры связи? Как поменять IP на статический?
    Ответ: Проверить и изменить IP-адрес ПЛК можно в системной утилите, вход в которую возможен при загрузке ПЛК. Подробнее см. РЭ ПЛК-40, раздел 3.3.2.

    Вопрос: Как получить доступ к ПЛК по miniUSB? Какой для этого драйвер нужно установить? Откуда его скачать?
    Ответ: Для подключения по USB установите драйвер RNDIS, есть в пакете SDK (AgavaPLC.USB driver setup.exe). После установки и подключения ПЛК к компьютеру у ПЛК будет адрес 192.168.7.1

    Комментарий


    • #3
      Вопрос: как нумеруются com порты в ПК-40 или ПЛК-40?
      Ответ: согласно РП ПК-40, раздел 4.8:
      Последовательные порты регистрируются в системе как устройства /dev/ttyS0 - /dev/ttyS3.
      Устройство /dev/ttyS0 - локальная шина для связи с модулями.
      Устройство /dev/ttyS1 - RS-232 (системная консоль).
      Устройство /dev/ttyS2 - порт RS-485 #1
      Устройство /dev/ttyS3 - порт RS-485 #2

      Комментарий


      • #4
        Можно ли для программирования ПЛК-40 использовать CODESYS v3.5 SP11?

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
          Можно ли для программирования ПЛК-40 использовать CODESYS v3.5 SP11?
          Версия SP CODESYS v3.5 значения не имеет, значение имеет версия компилятора и версия профиля визуализации, а также правильно выбранная версия таргет файла при разработке ПО( Agava PLC-40 , Agava PLC-40/50 TV, Agava PLC-40/50 TV+WV)

          Комментарий


          • #6
            Хочу реализовать на контроллере АГАВА ПЛК-40 счетчик моточасов устройства.

            Вопросы:
            1. Каким образом осуществляется «запоминание» последнего значения?
            2. Как осуществляется «запоминание» значений времени и даты?
            3. Долго ли хранится эта информация на обесточенном контроллере?
            4. Можно ли подключать модули АГАВА МВВ40 последовательно?
            5. Есть ли какое-либо ограничение по количеству этих модулей, подключаемых к одному контроллеру?

            Ответ:
            1. Запускайте таймер наработки , и через определенное время , допустим раз в 5 минут сохраняете значение переменной в энегонезависимой переменной, если сохранять нужно чаще, то Retain(энергонезависимые) переменные можно хранить на SD карте.
            2. Дату и время получайте из плк, пример получения даты и времени, можно посмотреть в AgavaSDK , в папке примеры.
            3. Информация сохраненная в энегонезависимой памяти, хранится до того момента, пока будет не переписана новым значением, отключение питания плк, значения не имеет, так как переменные записываются в отдельный файл Retain.ret, из которого потом восстанавливаются при включении питания плк.
            4. Последовательное подключение МВВ40 по линии связи допускается.
            5. Ограничение согласно протоколу Modbus

            Комментарий


            • #7
              День добрый. Подбираем конфигурацию на управление климатом в в тех. помещении. Получилось что не хватает количества входов. Добавили доп. модули ввода /вывода. Выбрали связь между ПЛК40 и МВВ40 через Ethernet. Связь между ПЛК40 и МВВ40 выполняется без сетевого концентратора(swith) ? Кабель usb для программирования идет в комплекте ? Можно ли выполнять программирование ПЛК40 через порт Ethernet , который выбран для связи с МВВ40 ? Необходимы ли какие нибудь лицензии для CODESYS для программирования и работы визуализации ?

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Всеволод Посмотреть сообщение
                День добрый. Подбираем конфигурацию на управление климатом в в тех. помещении. Получилось что не хватает количества входов. Добавили доп. модули ввода /вывода. Выбрали связь между ПЛК40 и МВВ40 через Ethernet. Связь между ПЛК40 и МВВ40 выполняется без сетевого концентратора(swith) ? Кабель usb для программирования идет в комплекте ? Можно ли выполнять программирование ПЛК40 через порт Ethernet , который выбран для связи с МВВ40 ? Необходимы ли какие нибудь лицензии для CODESYS для программирования и работы визуализации ?
                Здравствуйте. Связь ПЛК-40 с МВВ-40.3 можно реализовать как напрямую с помощью патчкорда так и через swith . В ПЛК-40 соответственно должен быть установлен субмодуль ETH\RS232 в слоте D.

                Кабель mimi usb для подключения и программирования ПЛК-40 идет в комплекте с прибором.

                Программировать через порт Ethernet можно, но тогда МВВ-40.3 и ПЛК-40 придется подключить через swith(ПЛК-40 и МВВ-40.3 должны быть в одной сети) в ПЛК-40 нужно настроить статический IP, сделать это можно при помощи системной утилиты.

                Лицензий никаких покупать не нужно. Скачиваете с нашего сайта среду разработки CODESYS и SDK, устанавливаете библиотеки из SDK и работаете.


                Комментарий


                • #9
                  Большое спасибо за разъяснение. Ещё один вопрос, а архив тревог можно организовать ?

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Всеволод Посмотреть сообщение
                    Большое спасибо за разъяснение. Ещё один вопрос, а архив тревог можно организовать ?
                    Архив тревог организовать можно, за это в CODESYS отвечает компонент AlarmManager, аварии пишутся в базу данных, далее их можно отобразить на экране ПЛК-40, также с помощью компонента AlarmManager

                    Комментарий


                    • #11
                      Добрый день!

                      Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

                      Архив тревог организовать можно, за это в CODESYS отвечает компонент AlarmManager, аварии пишутся в базу данных, далее их можно отобразить на экране ПЛК-40, также с помощью компонента AlarmManager
                      А вот эта база данных хранится в памяти ПЛК-40 или, если поставить, на sd карте?

                      Можно ли хранить аварии на sd карте? и какие настройки необходимо произвести в CodeSys?

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Евгений Булдаков Посмотреть сообщение
                        Добрый день!



                        А вот эта база данных хранится в памяти ПЛК-40 или, если поставить, на sd карте?

                        Можно ли хранить аварии на sd карте? и какие настройки необходимо произвести в CodeSys?
                        Тренды и Алармы в ПЛК хранятся только на SD карте.

                        Комментарий


                        • #13
                          Вопрос: Возможно ли контроллер с субмодулем gprs использовать для web визуализации? Где можно найти инструкцию по программной настройке субмодуля gprs?
                          Ответ: Да, использовать субмодуль GPRS для подключения к web-визуализации можно. Но поскольку web-визуализация Codesys работает как "сервер", то на тарифном плане у поставщика мобильного Internet нужно заказать дополнительную услугу "Постоянный IP-адрес". После настройки контроллера на подключение к Internet web-визуализация будет доступна по адресу http://<ваш ip-адрес>:8080/webvisu.htm
                          Инструкция по настройке контроллера для подключения к Internet выложена по адресу http://docs.kb-agava.ru/view/Подключение_контроллеров_АГАВА_к_сети_Internet

                          Комментарий

                          Обработка...
                          X