    День добрый. Подскажите вариант корректного отключения плк40 в конце смены, подозреваю что дергать по питанию постоянно не совсем правильно... Через свободный дискретный вход можно организовать шутдаун?

  • #2
    Сообщение от zdob71 Посмотреть сообщение
    День добрый. Подскажите вариант корректного отключения плк40 в конце смены, подозреваю что дергать по питанию постоянно не совсем правильно... Через свободный дискретный вход можно организовать шутдаун?
    Добрый день, да это можно сделать. В библиотеке AgavaPlc есть функция Shutdown. По вызову данной функции будет произведено завершение работы OS ПЛК. После этого питание ПЛК можно безопасно выключить.