При возникновении исключения в ПО, если не предусмотрено ни каких обработчиков исключений, работа ПО будет остановлена в точке исключения и PLC зависнет.
В дальнейшем он перестанет быть доступным для USB подключения(192.168.7.1) при перезапуске будет белый экран с надписью АГАВА.
Чтобы выйти из сложившейся ситуации, достаточно создать загрузочный архив ПО, например TestInModules из SDK и загрузить на ПЛК.
Как создать загрузочный архив описано в РЭ на ПЛК 40: http://www.kb-agava.ru/index.php?rou...ds/get&did=340
пункт 5.2 "Обновление проекта CODESYS c использованием системной утилиты".
Либо используйте загрузочные архивы из вложения TestInmodules.zip, архив нужно распаковать и выбрать нужную версию для Вашего ПЛК(с web visu либо без web visu)
В дальнейшем он перестанет быть доступным для USB подключения(192.168.7.1) при перезапуске будет белый экран с надписью АГАВА.
Чтобы выйти из сложившейся ситуации, достаточно создать загрузочный архив ПО, например TestInModules из SDK и загрузить на ПЛК.
Как создать загрузочный архив описано в РЭ на ПЛК 40: http://www.kb-agava.ru/index.php?rou...ds/get&did=340
пункт 5.2 "Обновление проекта CODESYS c использованием системной утилиты".
Либо используйте загрузочные архивы из вложения TestInmodules.zip, архив нужно распаковать и выбрать нужную версию для Вашего ПЛК(с web visu либо без web visu)