Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

PLC не загружается, в сети не определяется(Белый экран с заставкой "АГАВА")

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • PLC не загружается, в сети не определяется(Белый экран с заставкой "АГАВА")

    При возникновении исключения в ПО, если не предусмотрено ни каких обработчиков исключений, работа ПО будет остановлена в точке исключения и PLC зависнет.

    В дальнейшем он перестанет быть доступным для USB подключения(192.168.7.1) при перезапуске будет белый экран с надписью АГАВА.
    Чтобы выйти из сложившейся ситуации, достаточно создать загрузочный архив ПО, например TestInModules из SDK и загрузить на ПЛК.
    Как создать загрузочный архив описано в РЭ на ПЛК 40: http://www.kb-agava.ru/index.php?rou...ds/get&did=340
    пункт 5.2 "Обновление проекта CODESYS c использованием системной утилиты".

    Либо используйте загрузочные архивы из вложения TestInmodules.zip, архив нужно распаковать и выбрать нужную версию для Вашего ПЛК(с web visu либо без web visu)
    Вложения
    Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 09-11-2020, 04:42 AM.
Обработка...
X