Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Последовательные порты

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Последовательные порты

    Где у вас есть в документации, соответствие номеров портов с нумерацией портов в Codesys? Я уже совсем запутался.
    Из документации:
    5.8. Символьные устройства последовательных портов
    Ниже приведено соответствие последовательных портов прибора именам символьных
    устройств:
    RS-232 (системная консоль) – /dev/ttyS1;
    RS-485-1 – /dev/ttyS2;
    RS-485-2 – /dev/ttyS3;
    RS-485-3 – /dev/ttyS0 (только для вариантов исполнения ПК-50.10 и ПК-50.15).

  • #2
    Сообщение от Serg656 Посмотреть сообщение
    Где у вас есть в документации, соответствие номеров портов с нумерацией портов в Codesys? Я уже совсем запутался.
    Из документации:
    5.8. Символьные устройства последовательных портов
    Ниже приведено соответствие последовательных портов прибора именам символьных
    устройств:
    RS-232 (системная консоль) – /dev/ttyS1;
    RS-485-1 – /dev/ttyS2;
    RS-485-2 – /dev/ttyS3;
    RS-485-3 – /dev/ttyS0 (только для вариантов исполнения ПК-50.10 и ПК-50.15).
    Это не соответствие номеров портов с нумерацией портов в CDS , а вообще нумерация портов ПЛК.


    RS-232 (системная консоль) – /dev/ttyS1: номер порта 2
    RS-485-1 – /dev/ttyS2:
    номер порта 3
    RS-485-2 – /dev/ttyS3:
    номер порта 4
    RS-485-3 – /dev/ttyS0:
    номер порта 1(ПЛК-50)
    Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 16-08-2021, 09:57 AM.

    Комментарий


    • #3
      На RS485-3 в режиме Slave по Modbus подключил контроллер. Не могу прочитать данные, в Codesys напротив портов красные треугольники.
      Что не так??
      ПЛК-50 2021.1
      Последний раз редактировалось Serg656; 31-08-2021, 07:57 AM.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Serg656 Посмотреть сообщение
        На RS485-3 в режиме Slave по Modbus подключил контроллер. Не могу прочитать данные, в Codesys напротив портов красные треугольники.
        Что не так??
        ПЛК-50 2021.1
        Если ПЛК-50 должен быть Slave(его опрашивают с верхнего уровня) то необходимо на ПЛК-50 реализовать RTU сервер из библиотеки AgavaModbus. Штатный функционал slave от 3s не работает с контроллерами ПЛК-40\50\60. Как реализовать RTU slave на ПЛК-50 посмотрите тут http://forum.kb-agava.ru/filedata/fetch?id=61 тема на форуме уже поднималась.
        Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 01-09-2021, 03:56 AM.

        Комментарий

        Обработка...
        X