Подключение по Modbus-TCP

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Подключение по Modbus-TCP

    Здравствуйте!
    Пытаюсь подключится к ПЛК-50 2021.1 по протоколу ModbusTCP. В Codesys настроил Ethernet ModbusTCP Slave. С помощью программы Modbus Poll пытаюсь подключиться для чтения данных, но нет подключения. Устройство пингуется. Контроллер другого производителя с теми-же настройками работает. Какие особенности настройки программы для чтения данных?

  • #2
    Сообщение от Serg656 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Пытаюсь подключится к ПЛК-50 2021.1 по протоколу ModbusTCP. В Codesys настроил Ethernet ModbusTCP Slave. С помощью программы Modbus Poll пытаюсь подключиться для чтения данных, но нет подключения. Устройство пингуется. Контроллер другого производителя с теми-же настройками работает. Какие особенности настройки программы для чтения данных?
    Добрый день, штатный функционал 3s Ethernet ModbusTCP Slave в контроллерах АГАВА ПЛК-40/50/60 не поддерживается для реализации TCP сервера на ПЛК-40/50/60 необходимо использовать библиотеку AgavaModbus. В программе необходимо объявить экземпляр ФБ TModbusTCPSlave а также настроить приемные буферы. Пример как это реализовать можно посмотреть тут, тема на форуме поднималась. http://forum.kb-agava.ru/filedata/fetch?id=225

    Комментарий


    • #3
      К контроллеру по TCP через шлюз подключена Scada. После снятия питания и подачи вновь, нет подключения через Ethernet, индикаторы на разъеме сетки на светятся.
      В конфигураторе "Сеть" пишет "Неопознанная сеть", хотя там настроино в ручную. Несколько раз питание выкл-вкл и связь налаживается. В чем может быть проблема?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Serg656 Посмотреть сообщение
        К контроллеру по TCP через шлюз подключена Scada. После снятия питания и подачи вновь, нет подключения через Ethernet, индикаторы на разъеме сетки на светятся.
        В конфигураторе "Сеть" пишет "Неопознанная сеть", хотя там настроино в ручную. Несколько раз питание выкл-вкл и связь налаживается. В чем может быть проблема?
        В котроллере IP адрес задан статически? Если не задавали, то по дефолту адрес там устанавливается по DHCP

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Serg656 Посмотреть сообщение
          К контроллеру по TCP через шлюз подключена Scada. После снятия питания и подачи вновь, нет подключения через Ethernet, индикаторы на разъеме сетки на светятся.
          В конфигураторе "Сеть" пишет "Неопознанная сеть", хотя там настроино в ручную. Несколько раз питание выкл-вкл и связь налаживается. В чем может быть проблема?
          После включения ПЛК-50 может потребоваться до 30 секунд для установления соединения Ethernet, хотя чаще всего на это требуется не более 1-3 секунд.

          Комментарий


          • #6
            Настройки статические. Не бывает связи даже более чем через 10 минут ожидания. Один раз вмести шлюза подключили ноут и сразу связь восстановилась. Шлюз работал до отключения контроллера для обновления проекта.

            Комментарий