    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой запуска вращающегося двигателя, работающего от частотника. Ситуация встречается после кратковременного пропадания напряжения питания.
    Что вы посоветуете?

  • #2
    В частотных преобразователях серии ERMAN-01T-380 с версией прошивки R3-X 2023 (где X – типоразмер корпуса) и старше есть возможность безударного подхвата частоты. Для этого нужно зайти в п. меню F1.01 и выбрать п. “On”.
    Эта опция также полезна для пуска уже вращающегося (из-за естественной тяги) дымососа или вентилятора. При этом ПЧ сам определяет направление вращения двигателя и, в случае «правильного» направления, безударно подхватывает частоту, а в противном случае двигатель плавно останавливается и запускается с нуля.

    Комментарий


    • #3
      Спасибо за ответ. Буду разбираться.