    Здравствуйте,
    в одном из заказов (по особенностям оборудования имеется большая вероятность произвольного закорачивания входов-выходов друг на друга, на корпус и на + и - 24В) рассматриваем применение субмодуля дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO в составе МВВ-40,
    в РЭ указано "Максимальный ток коммутации,200мА" - в случае превышения этого значения выходной транзистор выйдет из строя или схема перейдет в режим защиты от КЗ?
    Если последнее - то чем грозит многократный переход в защиту и какие процедуры нужно (или не нужно) выполнять для сброса защиты и активации выхода?
    Если первое - то сами нагородим токоограничение по каждому каналу.
    Спасибо.

  • #2
    При превышении тока нагрузки из строя выйдет транзистор, превышение тока более значения установленного РЭ не допускается.

    Комментарий


    • #3
      В технических данных на модуль DO\DO6 указано "Максимальный ток коммутации,200мА" - это ток для одного выхода? Или для группы выходов?

      Комментарий


      • #4
        Для одного выхода