    Объясните новичку как правильно считать значение показаний датчика Pt1000 c последним пакетом Codesys_AgavaSDK_20220714_SP10 и AgavaLibraries.3.5.10.13.
    Согласно руководства программиста (РП Codesys ред 1.7) настроил связь ПЛК60 и корзиной модуля МВВ-40.ТМР.ТМР.ТМР.ТМР.ТМР.ТМР . В слоте Е МВВ-40 настроил 1вход как Pt100, 2вход как Pt1000. Датчик подключенный ко входу 1 Pt100 показывает правильные значения , а датчик 2 входа Pt1000 показывает значения только при отрицательной температуре т.е. при сопротивлении меньше 1000 Ом. Датчик Pt1000 в помещении +24гр. показания -140. ниже скриншоты.


  • #2
    После долгих экспериментов я скачал старое руководства программиста (РП Codesys ред 1.6) и настроил связь ПЛК-60 и МВВ-40.ТМР по примеру из Codesys_AgavaSDK_20211129_SP10 и показания датчика Pt1000 стали отображаться верно. Так же я экспериментировал с показанием сопротивления, там также неверные показания больше 1000Ом. Возможна проблема с новыми библиотеками на модули ? скриншоты программы ниже.