Имеется АГАВА ПЛК-40.7 с субмодулем AI. На первый канал принимаем с токового датчика давления 4-20 mA. Датчик запитан от Агавы (24V) по токовой петле, длина петли примерно 5 метров. Провод используется не экранированный ,обычная "лапша", сечение 0.75мм2.В процессе эксплуатации , при включении вблизи (на расстоянии около 0.5 метра)двигателей насоса 7.5kВт ( трехфазного 380V), происходит ,возможно мощная помеха, забрасывание показаний давлений выше уставок, причем сам ток остается в пределах 7-16mA, и не превышает аварийной уставки. Соответственно на дисплее выкидывается большое число , за пределами уставок. Главное ,что эти показания зависают,независимо уже от токового сигнала. Что бы сбросить эти данные, приходится перезагружать всю систему. Какие можно меры принять для предотвращения таких неисправностей, Есть ли какой либо способ это избежать?Возможно с помощью блокировочных конденсаторов, гальванической ,какой то иной развязкой, дросселей или иного,экранирования,заземления? Что можно посоветовать и потом применить?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Зависание показаний токовой петли субмодуля AI Agava40.7
Свернуть
X
-
-
При монтаже контролера соблюдены требования к монтажу и устранению влияния помех на контроллер указанные в разделе 4 руководства по эксплуатации?
Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-40 — docs.kb-agava.ru
-
В принципе основное соблюдено, за несколькими исключениями, а именно : датчик давления стоит рядом с насосом(20см),токовая петля не экранирована, сетевых фильтров не имеются. Ясно , что соблюсти строго по руководству по эксплуатации на все 100% проблематично, выход ищется в защите от этих помех в виде фильтров ,дросселей, конденсаторов или что то более кардинального. Какие могут быть предложения?
Комментарий
-
Все рекомендации описаны в РЭ, в вашем случае необходимо :- обеспечить надежное экранирование сигнальных линий, экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять только к предназначенному контакту;
- контроллер рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу или щите, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.), корпус щита или шкафа должен быть надежно заземлен;
- устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания контроллера;
- устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.