Добрый день! Возникла проблема с сохранением в энергонезависимую память через SaveFilterTime := T#60S после смены PLC-30 на PLC-30.1., выдаёт код состояния (RTSIECResult = 50). А при мгновенном сохранении ForceSave уставки после перезагрузки сохраняет!
Библиотеки пробовал обновить до последне версии, выдаёт ошибку при компиляции "internal error (cortex m3) unsupported conversion"
Реализовано так:
GV (Var_global)
retStor: TReatainStorage:
FB (Вызов через конфигуратор задач каждые 10ms)
GV.retStor (
Destination := EnStorageDevice.DevSysFS,
SaveFilterTime := T#60S,
RTSIECResult => result,
AttemptSaveCounter => retainSaveCounter
)
Библиотеки пробовал обновить до последне версии, выдаёт ошибку при компиляции "internal error (cortex m3) unsupported conversion"
Реализовано так:
GV (Var_global)
retStor: TReatainStorage:
FB (Вызов через конфигуратор задач каждые 10ms)
GV.retStor (
Destination := EnStorageDevice.DevSysFS,
SaveFilterTime := T#60S,
RTSIECResult => result,
AttemptSaveCounter => retainSaveCounter
)

Комментарий