Здравствуйте, столкнулся с такой особенностью, если задать адрес retain переменной в формате например, AT %MW30 то значение этой перестает сохраняться в энергонезависимую память, можно ли как то это исправить. И подскажите почему панель индикации МИ-60 не выводит некоторые символы, в частности вместо "|" выводит " ". Заранее спасибо.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Retain переменные, МИ-60
Свернуть
X
-
Добрый день, Вы уверены что прямая адресация AT %MW30 указывает именно на область RETAIN для ПЛК-АГАВА? Если переменная объявленная таким образом не сохраняется, это говорит о том, что такая переменная не является RETAIN, или прямая адресация ссылается на другую область памяти ПЛК. Не используйте прямую адресацию при сохранении RETAIN переменных, тогда они будут сохраняться.Сообщение от Ефимов Артем Посмотреть сообщениеЗдравствуйте, столкнулся с такой особенностью, если задать адрес retain переменной в формате например, AT %MW30 то значение этой перестает сохраняться в энергонезависимую память, можно ли как то это исправить. И подскажите почему панель индикации МИ-60 не выводит некоторые символы, в частности вместо "|" выводит " ". Заранее спасибо.
-
Отлично, есть ли тогда какое то описание для ПЛК Агава в каком диапазоне адресов находятся REATAIN и не RETAIN. Буду очень признателен если ткнете на какой стр. в мануале есть описание, потому что ничего подобного я сам не нашел (конкретно для ПЛК - 60)Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
Добрый день, Вы уверены что прямая адресация AT %MW30 указывает именно на область RETAIN для ПЛК-АГАВА? Если переменная объявленная таким образом не сохраняется, это говорит о том, что такая переменная не является RETAIN, или прямая адресация ссылается на другую область памяти ПЛК. Не используйте прямую адресацию при сохранении RETAIN переменных, тогда они будут сохраняться.
Комментарий
-
Вам нужно прочитать РП Codesys 1.7 , конкретно по RETAIN раздел 5.5.Сообщение от Ефимов Артем Посмотреть сообщение
Отлично, есть ли тогда какое то описание для ПЛК Агава в каком диапазоне адресов находятся REATAIN и не RETAIN. Буду очень признателен если ткнете на какой стр. в мануале есть описание, потому что ничего подобного я сам не нашел (конкретно для ПЛК - 60)
Комментарий
-
Прочитал. Докладываю. В примере нет описания диапазонов адресов RETAIN области для ПЛК Агава. Может мы с вами друг друга не понимаем. Нужно что то подобное как на фотографии ниже.Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщениеВам нужно прочитать РП Codesys 1.7 , конкретно по RETAIN раздел 5.5.
1 фотография
Комментарий
-
Вот что говорит документация CDS, об использовании RETAIN адресации не сказано.Сообщение от Ефимов Артем Посмотреть сообщениеПрочитал. Докладываю. В примере нет описания диапазонов адресов RETAIN области для ПЛК Агава. Может мы с вами друг друга не понимаем. Нужно что то подобное как на фотографии ниже.
https://help.codesys.com/api-content...addresses/#id1
Комментарий
-
Знакогенератор модуля содержит содержит только цифры, буквы латинские и русские, а также знаки препинания. Спецсимволы вроде псевдографики не поддерживаются.Сообщение от Ефимов Артем Посмотреть сообщениеИ подскажите почему панель индикации МИ-60 не выводит некоторые символы, в частности вместо "|" выводит " ".
Комментарий
-
Спасибо за объяснение. В таком случае производителям было бы отлично указывать такие моменты в руководстве.Сообщение от Таушканов Константин Посмотреть сообщение
Знакогенератор модуля содержит содержит только цифры, буквы латинские и русские, а также знаки препинания. Спецсимволы вроде псевдографики не поддерживаются.
Комментарий

Комментарий