Добрый день! Как сбросить счетчик DI2.cnt3 при работе с функциональным блоком TExtIoModuleSync_DI?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Счетчик импульсов
Свернуть
X
-
Добрый день, обновить биб-ку AgavaModules, в TExtIoModuleSync_DI появятся методы resetCnt2() и resetCnt3() по вызову которых будет выполнен сброс счетчика. Какая версия ПО в МВВ40? Версию можно увидеть если подключиться к мвв40 через конфигуратор МВВ. В более старых версиях эти методы не будут выполнять сброс счетчиков.Сообщение от Егор Посмотреть сообщениеДобрый день! Как сбросить счетчик DI2.cnt3 при работе с функциональным блоком TExtIoModuleSync_DI?
-
Какая версия ПО на МВВ40? Антидребезг работает только последних версиях прошивки МВВ40, возможно у Вы используете МВВ40 со старой версией ПО. Обновить ПО в приборе можно только на предприятии изготовителя.Сообщение от Егор Посмотреть сообщениеПочему число импульсов кратно возрастает при срабатывании входа, антидребезг вроде включен?
Комментарий
-
Если есть возможность установить модуль DI в ПЛК, то желательно его использовать в составе ПЛК. Или же нужно обновлять ПО на МВВ40Сообщение от Егор Посмотреть сообщениеЧто я не так делаю?
Комментарий
-
Метод сбрасывает значение счетчика,затем возвращает обратноСообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
Добрый день, обновить биб-ку AgavaModules, в TExtIoModuleSync_DI появятся методы resetCnt2() и resetCnt3() по вызову которых будет выполнен сброс счетчика. Какая версия ПО в МВВ40? Версию можно увидеть если подключиться к мвв40 через конфигуратор МВВ. В более старых версиях эти методы не будут выполнять сброс счетчиков.
Комментарий
-
То есть счетчик считает, затем я вызываю метод, счетчик сбрасывается, и следующим циклом программы счетчик обратно возвращает значения и продолжает счетСообщение от Егор Посмотреть сообщение
Метод сбрасывает значение счетчика,затем возвращает обратно