Имеем плк 50 и пять модулей мвв_40 связь по rs485. Время от времени модуля падают в безопасное состояние. Пока из мониторинга имеем постоянно сыплющуюся ошибку на первом вложении. И в момент потери связи выловлено изображение 2.
							
						
					Объявление
				
					Свернуть
				
			
		
	
		
			
				Пока нет объявлений.
				
			
				
	
Потеря связи с модулями плк-50
				
					Свернуть
				
			
		
	X
- 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Ошибка на втором скрине говорит о том, что есть проблема с записью на SD. Если в ПО используется AlarmManager или тренды, то для их работы необходима SD карта с одним разделом в файловой системе ext4. Можно почитать тут как такую карту сделать. http://forum.kb-agava.ru/forum/contr...vogi-v-codesys. На первом скрине ошибка выполнения команды в таргет визу, особенность версии рантайма CDS 3.5.10.0, на работоспособность ПО не влияет.Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщениеИмеем плк 50 и пять модулей мвв_40 связь по rs485. Время от времени модуля падают в безопасное состояние. Пока из мониторинга имеем постоянно сыплющуюся ошибку на первом вложении. И в момент потери связи выловлено изображение 2.
1. Какую версию биб-к AgavaLibraries используете ?
2. Как ведете опрос МВВ40, через биб-ку AgavaModules или через дерево устройств добавили корзину?
3. Есть ли в дереве устройств в низу , устройство с названием Modbus_Settings?Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 05-12-2024, 09:25 AM.
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
на модулях МВВ40, по умолчанию включены терминальные резисторы, попробуйте их отключить и оставить включенным только на последнем модуле в линии. Терминальные резисторы это джамперы средний 1 порт RS, нижний 2 порт RS.Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщениеAgavaLibraries.3.5.10.18 и AgavaLibraries.3.5.10.19Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 05-12-2024, 09:24 AM.
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Именно так и сделано, включен на последнем модуле.Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
оставить включенным только на последнем модуле в линии.
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
Может быть в близи линии RS , есть источники помех? Частотные привода, мощные двигатели? Такое поведение, которое Вы описали , еще может быть связано с логикой самой программы, задачу которая вставляется в проект когда добавляются модули , как то настраивали? Попробуйте в ПО отключить основною логику и оставить только обмен c модулями, проверить состояние связи с модулями, в ПО все корректно настроено? Адреса мвв, в настройках ПО и в самих модулях корректные?Сообщение от Михаил_Ка Посмотреть сообщениеИменно так и сделано, включен на последнем модуле.
Комментарий
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
три преобразователя частоты 4квт ERMANN, установлены в соседнем шкафу. Правила помехо защиты согласно документации выполнены.Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
Может быть в близи линии RS , есть источники помех? Частотные привода, мощные двигатели?
да все корректно, ситуация рандомная будто плк впадает в ступор на какое-то мгновение, модуля щелкают реле и все продолжает работать как ни в чем небывало.Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
Адреса мвв, в настройках ПО и в самих модулях корректные?
Комментарий
 

Комментарий