    Здравствуйте. Есть ПЛК 40.10 и МВВ-40.3. Создал проект. В дерево устройств добавил порт езернет,
    корзину с модулями ( DO-DO-DI-DI-AIO-TMP ). Настроил IP адреса из одной подсети.
    Как правильно запустить шину езернет и опрос модулей?

  • #2
    Какие версии библиотек и кодесис использовать с таким устройством?

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Владимир Малков Посмотреть сообщение
      Какие версии библиотек и кодесис использовать с таким устройством?
      Добрый день, нужно скачать и установить последнюю версии биб-к с сайта. Актуальные установочные пакеты библиотек - Файлы - Agava
      Также скачать SDK Codesys_AgavaSDK_20241011_SP10.zip , в разделе Codesys_AgavaSDK_20241011_SP10\Документация\Руково дство программиста CODESYS\РП-Codesys-ред-1.9.pdf ознакомиться с разделом 5.2.2. МВВ-40 модификации 3 на странице 42.
      Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 21-07-2025, 06:20 AM.

      Комментарий


      • #4
        Спасибо. А есть рекомендации какую версию компилятора и версию и патч кодесис использовать. Да версию визуализации какую использовать? У меня от старых экспериментов стоит codesys 3.5 SP14 Patch 4.

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Владимир Малков Посмотреть сообщение
          Спасибо. А есть рекомендации какую версию компилятора и версию и патч кодесис использовать. Да версию визуализации какую использовать? У меня от старых экспериментов стоит codesys 3.5 SP14 Patch 4.
          Используйте codesys 3.5 SP14 Patch 4, версия компилятора 3.5.14.40, профиль визуализации 3.5.14

          Комментарий


          • #6
            Напортачил я с файлом 10-eth.network. Что то не так пошло. Потому что консоль с настройками сети теперь такая. Можно мне точное содержимое этого файла.

            Комментарий


            • #7
              Содержимое 10-eth.network взял из той темы.
              "https://forum.kb-agava.ru/forum/controllers/plc/330-modbus-tcp"
              Я почему так сильно закопался. Шина ETH не поднимается. Если пинговать узлы в сети, то пингуется только ПЛК.
              МВВ не доступен. Если исключить из сети ПЛК и перезагрузить, то МВВ прекрасно пингуется.
              Настройки:
              ПЛК IP 192.168.10.100, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.10.10
              МВВ IP 192.168.10.110, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.10.10
              То же самое, если использовать утилиту настройки. Напрямую МВВ подключается. Если собрать сеть из ПЛК и МВВ,
              то подключиться К МВВ невозможно. Может какие у кого мысли по такой ситуации есть.

              Комментарий


              • #8
                Посмотрите MAC адреса компьютера, ПЛК и МВВ с помощью команды arp.
                Сообщите версию ПО МВВ.
                Убедитесь, что в сети нет других устройств, потенциально конфликтующих по IP или MAC.

                Комментарий


                • #9
                  PS C:\Windows\system32> arp -a

                  Интерфейс: 192.168.7.2 --- 0x11
                  адрес в Интернете Физический адрес Тип
                  192.168.7.3 ff-ff-ff-ff-ff-ff статический
                  224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 статический
                  224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 статический
                  224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb статический
                  224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc статический
                  239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa статический

                  Интерфейс: 192.168.10.2 --- 0x15
                  адрес в Интернете Физический адрес Тип
                  192.168.10.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff статический
                  224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 статический
                  224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb статический
                  224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc статический
                  239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa статический
                  PS C:\Windows\system32>

                  Комментарий


                  • #10
                    Нет ни одного устройства судя по команде arp. Должны быть IP ПЛК 192.168.10.100 и IP МВВ 192.168.10.110

                    Комментарий


                    • #11
                      Вы не сообщили версию ПО МВВ.
                      Если вам не удается разобраться с проблемой, присылайте прибор на диагностику.

                      Комментарий


                      • #12
                        Выше на фото версия МВВ 5.2

                        Комментарий

                        Обработка...