Вопрос: Возможно ли контроллер с субмодулем gprs использовать для web визуализации? Где можно найти инструкцию по программной настройке субмодуля gprs?
Ответ: Да, использовать субмодуль GPRS для подключения к web-визуализации можно. Но поскольку web-визуализация Codesys работает как "сервер", то на тарифном плане у поставщика мобильного Internet нужно заказать дополнительную услугу "Постоянный IP-адрес". После настройки контроллера на подключение к Internet web-визуализация будет доступна по адресу http://<ваш ip-адрес>:8080/webvisu.htm
Инструкция по настройке контроллера для подключения к Internet выложена по адресу http://docs.kb-agava.ru/view/Подключение_контроллеров_АГАВА_к_сети_Internet
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)
Свернуть
Это закреплённая тема.
X
X
-
Тренды и Алармы в ПЛК хранятся только на SD карте.Сообщение от Евгений Булдаков Посмотреть сообщениеДобрый день!
А вот эта база данных хранится в памяти ПЛК-40 или, если поставить, на sd карте?
Можно ли хранить аварии на sd карте? и какие настройки необходимо произвести в CodeSys?
Прокомментировать:
-
Добрый день!
А вот эта база данных хранится в памяти ПЛК-40 или, если поставить, на sd карте?Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
Архив тревог организовать можно, за это в CODESYS отвечает компонент AlarmManager, аварии пишутся в базу данных, далее их можно отобразить на экране ПЛК-40, также с помощью компонента AlarmManager
Можно ли хранить аварии на sd карте? и какие настройки необходимо произвести в CodeSys?
Прокомментировать:
-
Архив тревог организовать можно, за это в CODESYS отвечает компонент AlarmManager, аварии пишутся в базу данных, далее их можно отобразить на экране ПЛК-40, также с помощью компонента AlarmManagerСообщение от Всеволод Посмотреть сообщениеБольшое спасибо за разъяснение. Ещё один вопрос, а архив тревог можно организовать ?
Прокомментировать:
-
Большое спасибо за разъяснение. Ещё один вопрос, а архив тревог можно организовать ?
Прокомментировать:
-
Здравствуйте. Связь ПЛК-40 с МВВ-40.3 можно реализовать как напрямую с помощью патчкорда так и через swith . В ПЛК-40 соответственно должен быть установлен субмодуль ETH\RS232 в слоте D.Сообщение от Всеволод Посмотреть сообщениеДень добрый. Подбираем конфигурацию на управление климатом в в тех. помещении. Получилось что не хватает количества входов. Добавили доп. модули ввода /вывода. Выбрали связь между ПЛК40 и МВВ40 через Ethernet. Связь между ПЛК40 и МВВ40 выполняется без сетевого концентратора(swith) ? Кабель usb для программирования идет в комплекте ? Можно ли выполнять программирование ПЛК40 через порт Ethernet , который выбран для связи с МВВ40 ? Необходимы ли какие нибудь лицензии для CODESYS для программирования и работы визуализации ?
Кабель mimi usb для подключения и программирования ПЛК-40 идет в комплекте с прибором.
Программировать через порт Ethernet можно, но тогда МВВ-40.3 и ПЛК-40 придется подключить через swith(ПЛК-40 и МВВ-40.3 должны быть в одной сети) в ПЛК-40 нужно настроить статический IP, сделать это можно при помощи системной утилиты.
Лицензий никаких покупать не нужно. Скачиваете с нашего сайта среду разработки CODESYS и SDK, устанавливаете библиотеки из SDK и работаете.
Прокомментировать:
-
День добрый. Подбираем конфигурацию на управление климатом в в тех. помещении. Получилось что не хватает количества входов. Добавили доп. модули ввода /вывода. Выбрали связь между ПЛК40 и МВВ40 через Ethernet. Связь между ПЛК40 и МВВ40 выполняется без сетевого концентратора(swith) ? Кабель usb для программирования идет в комплекте ? Можно ли выполнять программирование ПЛК40 через порт Ethernet , который выбран для связи с МВВ40 ? Необходимы ли какие нибудь лицензии для CODESYS для программирования и работы визуализации ?
Прокомментировать:
-
Хочу реализовать на контроллере АГАВА ПЛК-40 счетчик моточасов устройства.
Вопросы:
1. Каким образом осуществляется «запоминание» последнего значения?
2. Как осуществляется «запоминание» значений времени и даты?
3. Долго ли хранится эта информация на обесточенном контроллере?
4. Можно ли подключать модули АГАВА МВВ40 последовательно?
5. Есть ли какое-либо ограничение по количеству этих модулей, подключаемых к одному контроллеру?
Ответ:
1. Запускайте таймер наработки , и через определенное время , допустим раз в 5 минут сохраняете значение переменной в энегонезависимой переменной, если сохранять нужно чаще, то Retain(энергонезависимые) переменные можно хранить на SD карте.
2. Дату и время получайте из плк, пример получения даты и времени, можно посмотреть в AgavaSDK , в папке примеры.
3. Информация сохраненная в энегонезависимой памяти, хранится до того момента, пока будет не переписана новым значением, отключение питания плк, значения не имеет, так как переменные записываются в отдельный файл Retain.ret, из которого потом восстанавливаются при включении питания плк.
4. Последовательное подключение МВВ40 по линии связи допускается.
5. Ограничение согласно протоколу Modbus
Прокомментировать:
-
Версия SP CODESYS v3.5 значения не имеет, значение имеет версия компилятора и версия профиля визуализации, а также правильно выбранная версия таргет файла при разработке ПО( Agava PLC-40 , Agava PLC-40/50 TV, Agava PLC-40/50 TV+WV)Сообщение от Юрий Посмотреть сообщениеМожно ли для программирования ПЛК-40 использовать CODESYS v3.5 SP11?
Прокомментировать:
-
Можно ли для программирования ПЛК-40 использовать CODESYS v3.5 SP11?
Прокомментировать:
-
Вопрос: как нумеруются com порты в ПК-40 или ПЛК-40?
Ответ: согласно РП ПК-40, раздел 4.8:
Последовательные порты регистрируются в системе как устройства /dev/ttyS0 - /dev/ttyS3.
Устройство /dev/ttyS0 - локальная шина для связи с модулями.
Устройство /dev/ttyS1 - RS-232 (системная консоль).
Устройство /dev/ttyS2 - порт RS-485 #1
Устройство /dev/ttyS3 - порт RS-485 #2
Прокомментировать:
-
Вопрос: АГАВА ПЛК-40.10 получает IP адрес по DHCP. Где увидеть параметры связи? Как поменять IP на статический?
Ответ: Проверить и изменить IP-адрес ПЛК можно в системной утилите, вход в которую возможен при загрузке ПЛК. Подробнее см. РЭ ПЛК-40, раздел 3.3.2.
Вопрос: Как получить доступ к ПЛК по miniUSB? Какой для этого драйвер нужно установить? Откуда его скачать?
Ответ: Для подключения по USB установите драйвер RNDIS, есть в пакете SDK (AgavaPLC.USB driver setup.exe). После установки и подключения ПЛК к компьютеру у ПЛК будет адрес 192.168.7.1
Прокомментировать:
-
Часто задаваемые вопросы (ЧаВо)
Вопрос: Чем отличается агава ПЛК-40 от агава ПК-40?
Ответ: ПЛК-40 - это ПК-40 с установленной средой исполнения Codesys 3.5, позволяющий выполнять программы, созданные на языках МЭК 61131-3.
Вопрос: Не отображаются русские буквы. Что делать, в чем проблема?
Ответ: Для корректного отображения кириллицы Вам необходимо открыть «Менеджер визуализации» и установить галочку в поле «Использовать строки Unicode».
Кроме указанной галочки нужно также указать русский язык ниже в списке «Установка языка». Так же рекомендуем Вам ознакомиться с обзорным роликом: https://youtu.be/Nmz8m6ZczaE?t=11m31s
Также посмотрите эту тему
Вопрос: В версии 3.5 есть "Конфигурация ПЛК" как в версии 2.3?
Ответ:В версии 3.5 конфигурация есть, но выглядит немного по-другому. Если в дерево проекта добавить драйвер, который отвечает за некоторые внешние сигнальные линии, то в свойствах этого драйвера осуществляется привязка переменных к входам и выходам. В случае ПЛК-40 привязка осуществляется в программе. Каждому субмодулю соответствует функциональный блок (см. Руководство Программиста, библиотека AgavaModules). Нужно объявить экземпляр нужного функционального блока и указать входные или выходные переменные. Настройка входов/выходов осуществляется также через функциональные блоки.
Возможность конфигурирования субмодулей через дерево проекта планируется добавить в будущем.
Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 14-07-2022, 05:54 AM.

Прокомментировать: