1. Это помехоподавление или разряд ЗПТ? В каком случае какое положение джамперов нужно выставлять?
2. Если мы на свой страх и риск впаяем (предположим правильно подобранное) реле - оно будет функционировать?
3. принято
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Вопрос по РЭ на ERMAN E-V300A
Свернуть
X
-
1. Эти два джампера(GND, COM) подключают конденсатор к PE.
2. Реле К2 доступно в мощностях ПЧ 11+.
3. Все верно, джампер RS485 включает/выключает терминальный резистор.
Прокомментировать:
-
Вопрос по РЭ на ERMAN E-V300A
Впервые знакомимся с ERMAN E-V300A 1R5GT4B.
1. В РЭ стр 18 на рисунке "Схема расположения клемм на ПЧ" указаны два джампера PE1, PE2 - в описании не вижу для чего они, где это посмотреть?
2. На этом же рисунке обозначены корпуса реле K1, K2. В полученном ЧП K2 не впаян, означает ли это что T2A, T2B, T2C не возможно задействовать?
3. РЭ стр 19, таблица "Выбор типа аналоговых входов / выходов " - установка джампера для RS485 - описано то же что и для аналоговых вх-вых (режим по току или напряжению), возможно это подключение терминального резистора?Метки: Нет
Прокомментировать: