    Сообщение от Rain312 Посмотреть сообщение
    Да DO6 мы хотим использовать в режиме шим, я не понимаю о каких библиотеках вы ведете речь, мы не используем ПЛК. мы в модуль ввода-вывода в регистр 1300...130n отправляем число от 0 до 100, а уже сам модуль делит 1 сек на это число так мы получаем скважность. Только по факту субмодуль делит 1 сек непонятным образом, я показал на видео, при мощности 5 % 2 коротких вкл, длинная паза выкл, а должно вкл 50 мсек, выкл 950 мсек.
    В общем есть такая задача: использовать МВВ40 для управления электромагнитным клапаном холодильной машины, по задумке при периоде ШИМ 1 сек (так заявлено в инструкции к субмодулям DO и DO6) при мощности 1% импульс открытия 10 мсек (для нас это подходит). Мощность передается из панели оператора Weintek (на самом деле без разницы чем ведется опрос) по modbus в регистр 1300...130n
    Для DO6, согласно протоколу обмена на МВВ-40, для задания скважности ШИМ(0-100) нужно использовать:
    1100 (Значение ШИМ первого канал аппаратного ШИМ модуля DO6)
    1100 + n (Значение ШИМ N-го канала аппаратного ШИМ модуля DO6).

    Также при необходимости можно изменить частоту по умолчанию она 1 Гц. Регистры частоты:
    550+n*2 - Freqn.L Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) n-ого канала модуля OK-6. Младшая часть INT32
    550+n*2+1 - Freqn.H Частота счетных импульсов (аппаратного ШИМ) n-ого канала модуля OK-6.Старшая часть. INT32

    Также учитывайте что ШИМ на DO6 доступен только для 2 и 5 каналов модуля.

    Прокомментировать:


  • Rain312
    Участник ответил
    Да DO6 мы хотим использовать в режиме шим, я не понимаю о каких библиотеках вы ведете речь, мы не используем ПЛК. мы в модуль ввода-вывода в регистр 1300...130n отправляем число от 0 до 100, а уже сам модуль делит 1 сек на это число так мы получаем скважность. Только по факту субмодуль делит 1 сек непонятным образом, я показал на видео, при мощности 5 % 2 коротких вкл, длинная паза выкл, а должно вкл 50 мсек, выкл 950 мсек.
    В общем есть такая задача: использовать МВВ40 для управления электромагнитным клапаном холодильной машины, по задумке при периоде ШИМ 1 сек (так заявлено в инструкции к субмодулям DO и DO6) при мощности 1% импульс открытия 10 мсек (для нас это подходит). Мощность передается из панели оператора Weintek (на самом деле без разницы чем ведется опрос) по modbus в регистр 1300...130n

    Прокомментировать:


  • Пушкарев Андрей
    Участник ответил
    Сообщение от Rain312 Посмотреть сообщение
    Мы используем DO6 в МВВ40, с ПЛК проблем не было и с обычными DO
    Можете пояснить, как вы используете DO6, в составе МВВ-40? Как ведете опрос модуля, какие регистры использует, используете ли вы DO6 в режиме ШИМ, если да ток как, при использовании каких библиотек?

    Прокомментировать:


  • Rain312
    Участник ответил
    Мы используем DO6 в МВВ40, с ПЛК проблем не было и с обычными DO

    Прокомментировать:


  • Пушкарев Андрей
    Участник ответил
    Сообщение от Rain312 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Очень ждали субмодуль DO6, по заявлению техподдержки "в субмодуле решиться проблема работы ШИМ", но чуда не свершилось, работа двух твердотельных реле на субмодулях DO и DO6 с работой 5%, результат на видео по ссылке.
    Добрый день, подскажите как Вы настраиваете DO6 для работы в ШИМ, нужно использовать последнюю SDK, далее в проект добавить корзину субмодулей, в корзину нужно добавить субмодуль DO6. Далее для работы в режиме ШИМ или ШД, у DO6 для этого предназначены 2 и 5 каналы, чтобы эти каналы начали работать в режиме ШИМ, необходимо нужному каналу задать скважность от 0 до 100, частота по умолчанию 1 Гц. Частоту также можно задать в соответствующем поле модуля.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DO_6.png 
Просмотров:	253 
Размер:	487.1 Кб 
ID:	1359

    Прокомментировать:


  • Rain312
    Участник ответил
    Здравствуйте. Очень ждали субмодуль DO6, по заявлению техподдержки "в субмодуле решиться проблема работы ШИМ", но чуда не свершилось, работа двух твердотельных реле на субмодулях DO и DO6 с работой 5%, результат на видео по ссылке.
    Найдётся всё

    Прокомментировать:


  • Исаков Алексей
    Участник ответил
    Здравствуйте, можно устанавливать в любой слот

    Прокомментировать:


  • Rain312
    Участник ответил
    Добрый день получили субмодули DO6, подскажите есть какие нибудь особые предпочтения для слота? В какой устанавливать?

    Прокомментировать:


  • Исаков Алексей
    Участник ответил
    Заказывайте, сможем отгрузить после 05.10.2022 г.

    Прокомментировать:


  • Rain312
    Участник ответил
    Добрый день. Подскажите субмодули DO6 поступили в продажу? Очень ждем.

    Прокомментировать:


  • Исаков Алексей
    Участник ответил
    Субмодулей DO6 в настоящее время нет в наличии, они будут доступны к заказу в сентябре 2022 г.