    При имеющемся измерителе давления АДР-0.25.3, установленном на камере обжиге кирпича, сигнал передается на ПЛК Siemens. При Отображении на панели оператора наблюдается разница показаний м/у измерителем и ПЛК в 1..2 Па в сторону разрежения или избыточного давления. Применяли методы устранения путем замены кабельной линии на экранированную, также работали удаленно с инженером АСУТП для изменения параметров настроек на ПЛК, подключением напрямую измерителя к ПЛК. Проблема очень остро стоит и до сих пор не решена. Подскажите еще возможные варианты устранения, спасибо.

  • #2
    Здесь требуется подстройка выходного тока АДН или входного тока ПЛК. Выходной ток АДН не подстроить (заводская настройка).Проверьте амперметром через меню=10 , фиксированные токи 4,12,20 мА на выходе АДН, а вообще погрешность в 1-2 Па это погрешность менее 0,5%.