    Здравствуйте.
    Проблема:
    АДУ-01, работает с двумя электродами в системе подпитки парового котла ДКВР.
    Котёл до него работал с ДМ и МИНИТЕРМ-300.01, система стала сбоить, и мы решили перейти на АДУ с электродами, вроде как "по-старинке" надёжнее и проще. Ан нет, как выясняется.
    Электроды подключены согласно схемы коммутации: длинный - к входу НУ, короткий к входу ВУ.
    Вход НАУ для исключения ошибки соединен с общим проводом, вход ВАУ не используется.
    АДУ настроен на работу с МЭО (=02) по двухэлектродной схеме.
    Все настройки правильные. При отсутствии контакта НУ и ВУ с Общим, АДУ показывает Низкий уровень и включает реле на открытие клапана подпитки. Замыкаю вход НУ на Общий - АДУ переходит в Рабочий уровень и продолжает подпитывать котел. Замыкаю ВУ на Общий - подпитка прекращается и МЭО закрывает клапан. Размыкаю в обратном порядке, АДУ всё делает правильно, игнорирует размыкание входа ВУ, продолжает находиться в Рабочем уровне и держать клапан закрытым. Размыкаю вход НУ - цикл повторяется.
    Но это всё - с перемычками. С электродами корректно работать не хочет.
    Впаял подстроечные резисторы 10кОм между электродами и входами. Электрод по нижнему уровню худо-бедно удалось настроить на корректную работу, АДУ стал понимать его состояние (мокрый/сухой). А вот по верхнему уровню никак не удаётся настроить. Чуть увеличиваем сопротивление - АДУ видит отрыв электрода от воды, но перестаёт видеть контакт. Чуть уменьшаем сопротивление - АДУ начинает видеть контакт, но перестаёт видеть отрыв.
    Делали электроду дополнительную изоляцию - безрезультатно. Замена электрода тоже ничего не дала.
    Что делать? Менять АДУ или есть способы устранить программно / аппаратно этот косяк?
    Может быть в самом АДУ что-то поменять? Если я правильно понимаю, там на входе стоит резистор-шунт около 20 кОм, далее последовательно конденсатор (чтоб исключить постоянную составляющую) и далее компаратор и т.д. На что обратить внимание? Есть схема входных цепей? Схема выходных цепей любезно предоставлена в мануале, а вот входных нет...
    Последний раз редактировалось chobra; 21-05-2026, 12:41 PM.

  • #2
    Сегодня налили в ведро котловой воды (она подсолена, и это нам на руку - электроды будут увереннее срабатывать);
    общий провод на корпус; погрузили в воду новые электроды с изолятором из фторопласта, подключили к входам АДУ.
    Погружаем - вытаскиваем. Всё чётко срабатывает. Почему же в колонке на котле не работает?
    Вот схема соединений:

    Комментарий


    • #3
      Добрый день! Значит АДУ рабочий, дело в колонке. Поскольку не срабатывает ни один электрод в первую очередь проверьте подключение общего провода на землю.

      Комментарий

      Обработка...
      X