Если это Ваш первый визит, ознакомьтесь с разделом Справка. Для размещения сообщений нужно пройти регистрацию или выполнить вход, если Вы были зарегистрированы.
Для просмотра сообщений выберите нужный раздел из списка ниже.
Указанная авария говорит о том что контроллер выдал сигнал на отключение горелки, а она не отключилась. Проверяйте наличие сигнала на входе Готовность горелки, при отсутствии команды на запуск горелки от контроллера.
Благодарю за содействие.
Уточняю, сообщение "Сигнал готовности при выкл. горел." появляется при розжиге после пятиминутного прогрева, факел при этом гаснет
Возможно есть какая-то другая авария или событие которое приводит к отключению горелки.
Вышлите копию SD-карты контроллера посмотреть журналы событий на электронную почту isakov.av@kb-agava.ru с указанием номера заказа вашей автоматики.
В руководстве эксплуатации Агава пишут "Сигнал работы от автоматизированной горелки при отсутствии
разрешающего сигнала от КСУМ" Вот интересно, где увидеть этот разрешающий сигнала от контроллера? Шуршание схемами не увенчалось. Ничем.
В руководстве эксплуатации Агава пишут "Сигнал работы от автоматизированной горелки при отсутствии
разрешающего сигнала от КСУМ" Вот интересно, где увидеть этот разрешающий сигнала от контроллера? Шуршание схемами не увенчалось. Ничем.
Это сигнал на ПУСК/ОСТАНОВ горелки от контроллера.
Комментарий