Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Сигнал готовности при выкл. горел.

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сигнал готовности при выкл. горел.

    АГАВА 6432.30 погасила работающую горелку с выдачей сообщения об ошибке, вынесенного в название темы.
    Вопрос: где искать источник ошибки?

  • #2
    Указанная авария говорит о том что контроллер выдал сигнал на отключение горелки, а она не отключилась. Проверяйте наличие сигнала на входе Готовность горелки, при отсутствии команды на запуск горелки от контроллера.

    Комментарий


    • #3
      Благодарю за содействие.
      Уточняю, сообщение "Сигнал готовности при выкл. горел." появляется при розжиге после пятиминутного прогрева, факел при этом гаснет

      Комментарий


      • #4
        Возможно есть какая-то другая авария или событие которое приводит к отключению горелки.
        Вышлите копию SD-карты контроллера посмотреть журналы событий на электронную почту isakov.av@kb-agava.ru с указанием номера заказа вашей автоматики.

        Комментарий


        • #5
          В руководстве эксплуатации Агава пишут "Сигнал работы от автоматизированной горелки при отсутствии
          разрешающего сигнала от КСУМ" Вот интересно, где увидеть этот разрешающий сигнала от контроллера? Шуршание схемами не увенчалось. Ничем.

          Комментарий


          • #6
            Хорошо, сделаю копию

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Jacen Посмотреть сообщение
              В руководстве эксплуатации Агава пишут "Сигнал работы от автоматизированной горелки при отсутствии
              разрешающего сигнала от КСУМ" Вот интересно, где увидеть этот разрешающий сигнала от контроллера? Шуршание схемами не увенчалось. Ничем.
              Это сигнал на ПУСК/ОСТАНОВ горелки от контроллера.

              Комментарий

              Обработка...