На руках старый ПЛК 6432.30 свободно программируемый. Отказывается подключатся по RS232, причем через PUTTY если обесточить ПЛК то при включении отображется ход загрузки. Однако потом символы root для входа ввести невозможно. По USB и Eth также не подключается. Можно ли как то снести и переустановить ОС и кодесис на нем?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
ПЛК 6432.30
Свернуть
В этой теме есть сообщения, помеченные как ответы.
X
X
-
Выбрано как ответ пользователем Роман1210 27-01-2023, 02:30 AM.
Скорее всего отключена консоль на порту RS-232. Есть тема по отключению: http://forum.kb-agava.ru/forum/contr...k-portu-rs-232. Посмотрите и сделайте наоборот. Подключиться можно по USB или Ethernet.
Услуга по превращению ПК в ПЛК платная, осуществляется у нас. Присылайте. https://www.kb-agava.ru/remontПоследний раз редактировалось Таушканов Константин; 26-01-2023, 10:32 AM.
- Выбрано как ответ
-
Скорее всего отключена консоль на порту RS-232. Есть тема по отключению: http://forum.kb-agava.ru/forum/contr...k-portu-rs-232. Посмотрите и сделайте наоборот. Подключиться можно по USB или Ethernet.
Услуга по превращению ПК в ПЛК платная, осуществляется у нас. Присылайте. https://www.kb-agava.ru/remontПоследний раз редактировалось Таушканов Константин; 26-01-2023, 10:32 AM.
- Выбрано как ответ
Комментарий
-
Спасибо, удалось наладить связь по всем трем каналам. Прошу прощения за глупый вопрос, однако не пойму способ обращения к встроенным на ПЛК светодиодам например . простейшее выражение имеет место быть, чтобы заставить мограть светодиод "Авария" ?
GVL.Leds.Open();
TON1(IN:=NOT tof1.Q , PT:=T#5S , Q=> , ET=> );
TOF1(IN:=ton1.Q , PT:=T#5S , Q=> , ET=> );
IF tof1.Q THEN
GVL.Leds.LedOn(EnLeds.ledFault);
END_IF
IF NOT tof1.Q THEN
GVL.Leds.LedOff(EnLeds.ledFault);
END_IF
Комментарий
Комментарий