    Возможно, на ПК-60 установить рантайм codesys arm sl? Это необходимо для того что бы докупать лицензии под протоколы profinet и ethernet/ip и тд.

  • #2
    Поясните, о каком именно рантайме идет речь. Других рантаймов, кроме уже установленных в ПЛК, у нас нет.

    Комментарий


    • #3
      Вот этот
      https://store.codesys.com/en/codesys...sl-bundle.html

      Комментарий


      • #4
        Эта штука несовместима с текущим рантаймом ПЛК:

        Requirements
        Programming System CODESYS Development System V3.5.17.0 or higher
        Runtime System CODESYS Control V4.5.0.0 based on CODESYS Runtime Toolkit V3.5.18.20

        Либо я что-то не понял.
        Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 10-08-2022, 08:22 AM.

        Комментарий


        • #5
          Я имею ввиду , что на ПК60 - там где просто Linux без вашего рантайма поставить этот рантайм (там 2 часа работает рантайм потом перезапускать надо ПК, без лицензии потом просто лицензию SL покупаем и ставим) Возможно удаленно попробовать , можно в вотсапе обсудить +79046450629

          Комментарий


          • #6
            К сожалению у нас нет опыта использования данного продукта. Присылайте, попробуем установить.

            Комментарий


            • #7
              https://cloud.mail.ru/public/ZiCv/ZSRKRoauR

              Комментарий


              • #8

                Комментарий


                • #9
                  Продукт по вашей ссылке - software PLC для эмуляции контроллеров. Он предназначен для запуска на компьютере.

                  Комментарий


                  • #10
                    Вот тут небольшое описание https://content.helpme-codesys.com/e...rm_f_help.html
                    После установки пакета, надо создать новый проект с ПЛК ARM SL , в меню Tool должна появится вкладка Update Linux ARM, в ней прописываете ip ПК-60 и логин рута и пароль для SSH на ПЛК. Потом тыкаете install и Codesys закидывает пакет рантайма codesyscontrol_linux_V4.1.0.0.deb и устанавливает его. Потом питание ПК-60 перегрузить. И в Codesys при сканировании связи по IP должен отобразится ПЛК с его рантаймом и версией.

                    Комментарий


                    • #11
                      Может быть вы подскажите что? По теме https://forge.codesys.com/forge/talk...ad/5911caad7a/

                      Комментарий


                      • #12
                        Воспользоваться штатной процедурой установки рантайма в контроллер из Codesys не получится из-за отсутствия в контроллере менеджера пакетов dpkg, вместо него используется opkg.

                        Установить рантайм (codesyscontrol_linuxarm_4.5.0.0_armhf.deb) можно вручную, с использованием opkg. Для прошивок Agava 2022.1 и новее может потребоваться в пакете указать архитектуру процессора armv7at2hf. Либо можно просто распаковать пакет и вручную раскидать файлы по файловой системе.

                        Прокомментировать работу этого рантайма и его нюансы, связанные с лицензиями, не могу.

                        Комментарий


                        • #13
                          Не удалось с лицензиями codemeter решить проблемму ?