Возможно, на ПК-60 установить рантайм codesys arm sl? Это необходимо для того что бы докупать лицензии под протоколы profinet и ethernet/ip и тд.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
ПК - 60 установка рантайма
Свернуть
X
-
-
Эта штука несовместима с текущим рантаймом ПЛК:
RequirementsProgramming System CODESYS Development System V3.5.17.0 or higher Runtime System CODESYS Control V4.5.0.0 based on CODESYS Runtime Toolkit V3.5.18.20
Либо я что-то не понял.Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 10-08-2022, 08:22 AM.
Комментарий
-
Я имею ввиду , что на ПК60 - там где просто Linux без вашего рантайма поставить этот рантайм (там 2 часа работает рантайм потом перезапускать надо ПК, без лицензии потом просто лицензию SL покупаем и ставим) Возможно удаленно попробовать , можно в вотсапе обсудить +79046450629
Комментарий
-
-
Вот тут небольшое описание https://content.helpme-codesys.com/e...rm_f_help.html
После установки пакета, надо создать новый проект с ПЛК ARM SL , в меню Tool должна появится вкладка Update Linux ARM, в ней прописываете ip ПК-60 и логин рута и пароль для SSH на ПЛК. Потом тыкаете install и Codesys закидывает пакет рантайма codesyscontrol_linux_V4.1.0.0.deb и устанавливает его. Потом питание ПК-60 перегрузить. И в Codesys при сканировании связи по IP должен отобразится ПЛК с его рантаймом и версией.
Комментарий
-
Комментарий
-
Воспользоваться штатной процедурой установки рантайма в контроллер из Codesys не получится из-за отсутствия в контроллере менеджера пакетов dpkg, вместо него используется opkg.
Установить рантайм (codesyscontrol_linuxarm_4.5.0.0_armhf.deb) можно вручную, с использованием opkg. Для прошивок Agava 2022.1 и новее может потребоваться в пакете указать архитектуру процессора armv7at2hf. Либо можно просто распаковать пакет и вручную раскидать файлы по файловой системе.
Прокомментировать работу этого рантайма и его нюансы, связанные с лицензиями, не могу.
Комментарий
Комментарий