Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Подключение к контроллеру - ошибка "Нет связи с устройством. Проверьте сеть"

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Подключение к контроллеру - ошибка "Нет связи с устройством. Проверьте сеть"

    Здравствуйте. Работаю с вашим контроллером ПЛК:
    Залил проект, увидел в онлайне - полный порядок, считал регистры модбас-сканнером - так же всё хорошо. Но после одного из последующих подключений, в следствии внесения изменений в проект, CodeSys 3.5 перестал коннектиться к контроллеру (нет даже окна варианта внесения изменений, онлайн/с загрузкой/тп) с ошибкой "Нет связи с устройством. Проверьте сеть". С конекшеном всё в порядке - проверил на стороннем устройстве. Сам контроллер так же, на первый взгляд жив: при старте загорается зелёный индикатор "STATE", потом гаснет (как и должен); при подключении к Х2 485го интерфейса мигает индикация приём/передача, данные идут.
    Снятие питание и повторное подключение к сети контроллера эффекта не дали - свежий проект так же не прогружается.
    ПЛК-60 запараметрирован как Slave-устройство, настройки конекшена к ПЛК не изменялись, менял только индексы массива RegHoldingBuf.
    Благодарю.

  • #2
    Сообщение от fl4shback Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Работаю с вашим контроллером ПЛК:
    Залил проект, увидел в онлайне - полный порядок, считал регистры модбас-сканнером - так же всё хорошо. Но после одного из последующих подключений, в следствии внесения изменений в проект, CodeSys 3.5 перестал коннектиться к контроллеру (нет даже окна варианта внесения изменений, онлайн/с загрузкой/тп) с ошибкой "Нет связи с устройством. Проверьте сеть". С конекшеном всё в порядке - проверил на стороннем устройстве. Сам контроллер так же, на первый взгляд жив: при старте загорается зелёный индикатор "STATE", потом гаснет (как и должен); при подключении к Х2 485го интерфейса мигает индикация приём/передача, данные идут.
    Снятие питание и повторное подключение к сети контроллера эффекта не дали - свежий проект так же не прогружается.
    ПЛК-60 запараметрирован как Slave-устройство, настройки конекшена к ПЛК не изменялись, менял только индексы массива RegHoldingBuf.
    Благодарю.
    Добрый день, подключаетесь к ПЛК-60, верно? Какой тип подключения используете, USB? Если это так, попробуйте, отключить питание ПЛК, подключить к нему кабель USB и затем включить питание ПЛК, после этого проверить соединение через командую строку: ping 192.168.7.1 -t .

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

      Добрый день, подключаетесь к ПЛК-60, верно? Какой тип подключения используете, USB? Если это так, попробуйте, отключить питание ПЛК, подключить к нему кабель USB и затем включить питание ПЛК, после этого проверить соединение через командую строку: ping 192.168.7.1 -t .
      Помогло, спасибо!

      Комментарий


      • #4
        Добрый день! Каким образом можно подключиться к ПЛК 60 по ETHERNET что бы загружать программы из CodeSys?
        Настройки IP адреса сделаны, ПЛК пингуется, панель по Modbus TCP видит контроллер, а программу на контроллер приходится загружать через USB. Хотелось бы иметь доступ CodeSys по ETHERNET.
        Спасибо!

        Комментарий

        Обработка...
        X