Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Ошибки субмодулей, в чем проблема?

Свернуть
В этой теме есть сообщения, помеченные как ответы.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Ошибки субмодулей, в чем проблема?

    Здравствуйте. При реализации проекта проявились непонятные ошибки в субмодулях, в "результате выполнения запросов" проскакивают ошибки с номерами 5 и 29, Причем на всех модулях одно и то же, но если субмодули AI, AIO, DI работают "ВРОДЕ КАК" без проблем, то субмодули DO вообще не ясно как работают, при включении выхода происходит отключение с произвольным интервалом. Такое ощущение, что из за какой то ошибки происходит перезагрузка субмодуля.
  • Выбрано как ответ пользователем Rain312 19-07-2022, 11:45 AM.

    Сообщение от Rain312 Посмотреть сообщение
    Вроде свежие. в общем причину частично нашли, в связи с тем, что не могли в корзине модулей на аналоговые входы назначить тип датчика, мы обошли это дело отдельным FB, видимо это стало причиной конфликтов. Сейчас я попробую реализовать проект без корзины с блоками, т.к. время поджимает. А между делом отправлю вам предыдущую проблему, почему мы решили вставить костыль.
    Вам нужно установить новые библиотеки, там исправлена ошибка определения типов в модулях AI. Новая версия AgavaLibraries 3.5.10.13, у вас скорей всего старее, если это так , ее нужно удалить через менеджер пакетов, далее установить новую, затем в проекте выделить модуль AI и нажать правую кнопку мыши, выбрать команду обновить устройство, в открывшемся окне выбрать модуль AI. Так нужно проделать со всеми модулями AI в других слотах. Ну и все другие реализации ФБ нужно удалить из опроса, т.к будут конфликты.
    Также не рекомендуется использовать версию среды разработки CODESYS выше версии 3.5.14.40, т.к все версии биб-к разрабатывались и тестировались версиями компиляторов 3.5.14.40.

    Обновленные библиотеки можно скачать по ссылке http://files.kb-agava.ru/s/k5RNbqGstLSfMW9

    - Исправлена ошибка установки типов сигнала AI модуля(ПЛК-60, МВВ-40-RS2, МВВ-40-RS3)
    Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 19-07-2022, 10:12 AM.

    Комментарий


    • #2
      Сообщение от Rain312 Посмотреть сообщение
      Здравствуйте. При реализации проекта проявились непонятные ошибки в субмодулях, в "результате выполнения запросов" проскакивают ошибки с номерами 5 и 29, Причем на всех модулях одно и то же, но если субмодули AI, AIO, DI работают "ВРОДЕ КАК" без проблем, то субмодули DO вообще не ясно как работают, при включении выхода происходит отключение с произвольным интервалом. Такое ощущение, что из за какой то ошибки происходит перезагрузка субмодуля.
      Добрый день, вероятно что где-то допускается ошибка, при объявлении и вызове экземпляров ФБ. Рекомендую для работы с субмодулями ПЛК и субмодулями МВВ-40 использовать обновленный SDK.
      Конфигурирование корзины субмодулей ПЛК-40 - Форум КБ АГАВА (kb-agava.ru)

      Комментарий


      • #3
        Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

        Добрый день, вероятно что где-то допускается ошибка, при объявлении и вызове экземпляров ФБ. Рекомендую для работы с субмодулями ПЛК и субмодулями МВВ-40 использовать обновленный SDK.
        Конфигурирование корзины субмодулей ПЛК-40 - Форум КБ АГАВА (kb-agava.ru)

        В том то и дело, что мы создали корзину субмодулей и в модуле присвоили переменные из PLC_PRG. При подачи сигнала TRUE, происходит неясное. Видео работы загрузить не могу.
        Вложения

        Комментарий


        • #4
          Сообщение от Rain312 Посмотреть сообщение


          В том то и дело, что мы создали корзину субмодулей и в модуле присвоили переменные из PLC_PRG. При подачи сигнала TRUE, происходит неясное. Видео работы загрузить не могу.
          Старые экземпляры ФБ из скриншота удалили из ПО, при создании корзины субмодулей ПЛК, если нет, то нужно удалить.

          Комментарий


          • #5
            И да то что описано в руководстве по ссылке, были проблемы с назначением типов входов аналоговых входов, делая четко по инструкции результат был следующий, в строке тип входа значение верное, а данные приходили как будто вход не 4-20мА, а 0-10V/

            Комментарий


            • #6
              Какая версия AgavaLibraries установлена в CODESYS?

              Комментарий


              • #7
                Вроде свежие. в общем причину частично нашли, в связи с тем, что не могли в корзине модулей на аналоговые входы назначить тип датчика, мы обошли это дело отдельным FB, видимо это стало причиной конфликтов. Сейчас я попробую реализовать проект без корзины с блоками, т.к. время поджимает. А между делом отправлю вам предыдущую проблему, почему мы решили вставить костыль.
                Вложения

                Комментарий


                • #8
                  В менеджере пакетов посмотрите версию

                  Комментарий


                  • #9
                    Сообщение от Rain312 Посмотреть сообщение
                    Вроде свежие. в общем причину частично нашли, в связи с тем, что не могли в корзине модулей на аналоговые входы назначить тип датчика, мы обошли это дело отдельным FB, видимо это стало причиной конфликтов. Сейчас я попробую реализовать проект без корзины с блоками, т.к. время поджимает. А между делом отправлю вам предыдущую проблему, почему мы решили вставить костыль.
                    Вам нужно установить новые библиотеки, там исправлена ошибка определения типов в модулях AI. Новая версия AgavaLibraries 3.5.10.13, у вас скорей всего старее, если это так , ее нужно удалить через менеджер пакетов, далее установить новую, затем в проекте выделить модуль AI и нажать правую кнопку мыши, выбрать команду обновить устройство, в открывшемся окне выбрать модуль AI. Так нужно проделать со всеми модулями AI в других слотах. Ну и все другие реализации ФБ нужно удалить из опроса, т.к будут конфликты.
                    Также не рекомендуется использовать версию среды разработки CODESYS выше версии 3.5.14.40, т.к все версии биб-к разрабатывались и тестировались версиями компиляторов 3.5.14.40.

                    Обновленные библиотеки можно скачать по ссылке http://files.kb-agava.ru/s/k5RNbqGstLSfMW9

                    - Исправлена ошибка установки типов сигнала AI модуля(ПЛК-60, МВВ-40-RS2, МВВ-40-RS3)
                    Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 19-07-2022, 10:12 AM.

                    Комментарий


                    • #10
                      Про кодисис совсем отдельная история, мы постоянно пользуем 3.5.17

                      Комментарий


                      • #11
                        А вот БИБЛИОТЕКИ AGAVA PLC 3.5.10.11

                        Комментарий


                        • #12
                          Спасибо большое за помощь, библиотеки обновили, все поехало.

                          Комментарий

                          Обработка...
                          X