Здравствуйте. При реализации проекта проявились непонятные ошибки в субмодулях, в "результате выполнения запросов" проскакивают ошибки с номерами 5 и 29, Причем на всех модулях одно и то же, но если субмодули AI, AIO, DI работают "ВРОДЕ КАК" без проблем, то субмодули DO вообще не ясно как работают, при включении выхода происходит отключение с произвольным интервалом. Такое ощущение, что из за какой то ошибки происходит перезагрузка субмодуля.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Ошибки субмодулей, в чем проблема?
Свернуть
В этой теме есть сообщения, помеченные как ответы.
X
X
-
Выбрано как ответ пользователем Rain312 19-07-2022, 11:45 AM.
Сообщение от Rain312 Посмотреть сообщениеВроде свежие. в общем причину частично нашли, в связи с тем, что не могли в корзине модулей на аналоговые входы назначить тип датчика, мы обошли это дело отдельным FB, видимо это стало причиной конфликтов. Сейчас я попробую реализовать проект без корзины с блоками, т.к. время поджимает. А между делом отправлю вам предыдущую проблему, почему мы решили вставить костыль.
Также не рекомендуется использовать версию среды разработки CODESYS выше версии 3.5.14.40, т.к все версии биб-к разрабатывались и тестировались версиями компиляторов 3.5.14.40.
Обновленные библиотеки можно скачать по ссылке http://files.kb-agava.ru/s/k5RNbqGstLSfMW9
- Исправлена ошибка установки типов сигнала AI модуля(ПЛК-60, МВВ-40-RS2, МВВ-40-RS3)
Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 19-07-2022, 10:12 AM.
- Выбрано как ответ
-
Сообщение от Rain312 Посмотреть сообщениеЗдравствуйте. При реализации проекта проявились непонятные ошибки в субмодулях, в "результате выполнения запросов" проскакивают ошибки с номерами 5 и 29, Причем на всех модулях одно и то же, но если субмодули AI, AIO, DI работают "ВРОДЕ КАК" без проблем, то субмодули DO вообще не ясно как работают, при включении выхода происходит отключение с произвольным интервалом. Такое ощущение, что из за какой то ошибки происходит перезагрузка субмодуля.
Конфигурирование корзины субмодулей ПЛК-40 - Форум КБ АГАВА (kb-agava.ru)
Комментарий
-
Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
Добрый день, вероятно что где-то допускается ошибка, при объявлении и вызове экземпляров ФБ. Рекомендую для работы с субмодулями ПЛК и субмодулями МВВ-40 использовать обновленный SDK.
Конфигурирование корзины субмодулей ПЛК-40 - Форум КБ АГАВА (kb-agava.ru)
В том то и дело, что мы создали корзину субмодулей и в модуле присвоили переменные из PLC_PRG. При подачи сигнала TRUE, происходит неясное. Видео работы загрузить не могу.
Комментарий
-
Сообщение от Rain312 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что мы создали корзину субмодулей и в модуле присвоили переменные из PLC_PRG. При подачи сигнала TRUE, происходит неясное. Видео работы загрузить не могу.
Комментарий
-
И да то что описано в руководстве по ссылке, были проблемы с назначением типов входов аналоговых входов, делая четко по инструкции результат был следующий, в строке тип входа значение верное, а данные приходили как будто вход не 4-20мА, а 0-10V/
Комментарий
-
Вроде свежие. в общем причину частично нашли, в связи с тем, что не могли в корзине модулей на аналоговые входы назначить тип датчика, мы обошли это дело отдельным FB, видимо это стало причиной конфликтов. Сейчас я попробую реализовать проект без корзины с блоками, т.к. время поджимает. А между делом отправлю вам предыдущую проблему, почему мы решили вставить костыль.1 фотография
Комментарий
-
Сообщение от Rain312 Посмотреть сообщениеВроде свежие. в общем причину частично нашли, в связи с тем, что не могли в корзине модулей на аналоговые входы назначить тип датчика, мы обошли это дело отдельным FB, видимо это стало причиной конфликтов. Сейчас я попробую реализовать проект без корзины с блоками, т.к. время поджимает. А между делом отправлю вам предыдущую проблему, почему мы решили вставить костыль.
Также не рекомендуется использовать версию среды разработки CODESYS выше версии 3.5.14.40, т.к все версии биб-к разрабатывались и тестировались версиями компиляторов 3.5.14.40.
Обновленные библиотеки можно скачать по ссылке http://files.kb-agava.ru/s/k5RNbqGstLSfMW9
- Исправлена ошибка установки типов сигнала AI модуля(ПЛК-60, МВВ-40-RS2, МВВ-40-RS3)
Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 19-07-2022, 10:12 AM.
- Выбрано как ответ
Комментарий
Комментарий