Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ПЛК40 Web Визуализация

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ПЛК40 Web Визуализация

    При проверке WEB визуализации работает только при подключении через виртуальный ethernet usb. При подключении кабеля от субмодуль интерфейсов 232/ETH к ПК или роутеру не получается подключить web визуализацию. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Может нужно сделать настройку Ethernet в Codesys 3.5&
    Вложения
    Последний раз редактировалось Антон; 15-04-2024, 02:44 PM.

  • #2
    Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    При проверке WEB визуализации работает только при подключении через виртуальный ethernet usb. При подключении кабеля от субмодуль интерфейсов 232/ETH к ПК или роутеру не получается подключить web визуализацию. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Может нужно сделать настройку Ethernet в Codesys 3.5&
    Убедитесь что Вы в ПЛК задали статический сетевой IP адрес, по умолчанию в ПЛК динамический адрес. Далее убедитесь что ПЛК , когда подключен к ротеру находится в той же подсети что и роутер. Затем проверьте снова. Если через USB веб визу работает корректно, значит проблема в сетевых настройках прибора.

    Комментарий


    • #3
      Спасибо за ответ. А в среде Codesys, не нужно никак подключать плату расширения Ethernet?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
        Спасибо за ответ. А в среде Codesys, не нужно никак подключать плату расширения Ethernet?
        В среде Codesys ничего настраивать не нужно, интерфейсы работают в ПЛК автоматически, после добавления модуля в корзину ПЛК. Требуется лишь настроить сетевой адрес ПЛК через системную утилиту.

        Комментарий


        • #5
          А если напрямую подключиться к ПК без роутера , будет ли работать web визуализация?

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
            А если напрямую подключиться к ПК без роутера , будет ли работать web визуализация?
            Если ПК будет иметь IP адрес из той же подсети, что и ПЛК , то работать будет. В таком случае нужно настроить IP адрес на ПК, затем настроить статический адрес на ПЛК через системную утилиту. Например на ПК задаете адрес 192.168.0.1, на ПЛК задаете 192.168.0.2. Далее подключаете напрямую патчкордом ПК и ПЛК и проверяете веб визу.

            Комментарий


            • #7
              Спасибо, всё заработало

              Комментарий

              Обработка...
              X