При загрузке ПЛК40 вхожу в системную утилиту и просматриваю модули , установленные в ПЛК. Есть старые субмодули DI4 , их ПЛК "видит" и пишет как DI. На месте новых модулей DI6 стоят прочерки. Так же не определяются субмодули Ethernet, RS485. Будут ли они при этом работать?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
"Старый" ПЛК40 выпуска 2020 и новый модуль DO6L выпуска 2024.
Свернуть
X
-
Добрый день. Субмодули интерфейсов, такие как CAN, GPRS, RS485, Ethernet не отображаются в системной утилите, это нормально. Для работы с новыми субмодулями DI-6 в системной утилите потребуется обновить системное ПО прибора.Последний раз редактировалось Кириенко Игорь; 09-01-2025, 04:47 AM.
-
Сообщение от Антон Посмотреть сообщениеВ проекте новый модуль не определяется
Комментарий
-
Сообщение от Антон Посмотреть сообщениеПосле обновления не появился модуль DO6L
Комментарий
-
Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
проблема в том что у вас устройства обозначаются как links, такого быть не должно. Если вы поставили актуальные биб-ки и после верно обновили тарргет, то устройства Modbus_settings в дереве быть не должно, а оно у вас там есть.Последний раз редактировалось Антон; 10-01-2025, 07:12 AM.
Комментарий
-
Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
Вроде нет этих устройств
Комментарий
-
Сообщение от Антон Посмотреть сообщениеКакая задача должна выполнятся для PLCModulesTask?
DO6 так и не видится
Комментарий
-
Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение
Почему у Вас драйвер RetainStorage(Links), должно быть RetainStorage(RetainStorage). Как вы этого получили? Как устанавливали биб-ки, какая версия CDS?
Устанавливал по Вашей инструкции
Комментарий
-
Сообщение от Антон Посмотреть сообщениеЭто дерево при создании нового проекта
Может не обновились Devices
Комментарий
Комментарий