Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

"Старый" ПЛК40 выпуска 2020 и новый модуль DO6L выпуска 2024.

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • "Старый" ПЛК40 выпуска 2020 и новый модуль DO6L выпуска 2024.

    При загрузке ПЛК40 вхожу в системную утилиту и просматриваю модули , установленные в ПЛК. Есть старые субмодули DI4 , их ПЛК "видит" и пишет как DI. На месте новых модулей DI6 стоят прочерки. Так же не определяются субмодули Ethernet, RS485. Будут ли они при этом работать?
    Последний раз редактировалось Антон; 06-01-2025, 07:23 AM.

  • #2
    Добрый день. Субмодули интерфейсов, такие как CAN, GPRS, RS485, Ethernet не отображаются в системной утилите, это нормально. Для работы с новыми субмодулями DI-6 в системной утилите потребуется обновить системное ПО прибора.
    Последний раз редактировалось Кириенко Игорь; 09-01-2025, 04:47 AM.

    Комментарий


    • #3
      Можно это сделать удаленно? Допустим через АниДЕск? Уж очень долго будет пересылка. Не в первый раз возникает вопрос обновления?

      Комментарий


      • #4
        В проекте новый модуль не определяется
        Вложения

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
          В проекте новый модуль не определяется
          Вам нужно удалить текущие биб-ки , через меню меню "Инструменты" - "Менеджер пакетов" - "Библиотеки Agava PLC". Далее скачать последний актуальный пакет с биб-ми и установить его. Далее в дереве проекта, кликнуть правой кнопкой мыши по Device , и выбрать обновить устройство, в открывшемся меню выбрать необходимый таргет и нажать обновить.
          Agava - a safe home for all your data

          Комментарий


          • #6
            После обновления не появился модуль DO6L
            Вложения

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
              После обновления не появился модуль DO6L
              проблема в том что у вас устройства обозначаются как links, такого быть не должно. Если вы поставили актуальные биб-ки и после верно обновили тарргет, то устройства Modbus_settings в дереве быть не должно, а оно у вас там есть.

              Комментарий


              • #8
                Появились ошибки при работе с Modbus
                Вложения

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

                  проблема в том что у вас устройства обозначаются как links, такого быть не должно. Если вы поставили актуальные биб-ки и после верно обновили тарргет, то устройства Modbus_settings в дереве быть не должно, а оно у вас там есть.
                  Вроде нет этих устройств
                  Вложения
                  Последний раз редактировалось Антон; 10-01-2025, 07:12 AM.

                  Комментарий


                  • #10
                    Какая задача должна выполнятся для PLCModulesTask?
                    DO6 так и не видится

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Антон Посмотреть сообщение

                      Вроде нет этих устройств
                      Почему у Вас драйвер RetainStorage(Links), должно быть RetainStorage(RetainStorage). Как вы этого получили? Как устанавливали биб-ки, какая версия CDS?

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
                        Какая задача должна выполнятся для PLCModulesTask?
                        DO6 так и не видится
                        PLCModulesTask отвечает за корзину ПЛК

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщение

                          Почему у Вас драйвер RetainStorage(Links), должно быть RetainStorage(RetainStorage). Как вы этого получили? Как устанавливали биб-ки, какая версия CDS?
                          CDS 3.5.11 patch 5
                          Устанавливал по Вашей инструкции
                          Вложения

                          Комментарий


                          • #14
                            Это дерево при создании нового проекта
                            Может не обновились Devices версия 3.5.10.0
                            Вложения

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
                              Это дерево при создании нового проекта
                              Может не обновились Devices
                              Такого не должно быть, покажите что установлено в менеджере пакетов

                              Комментарий

                              Обработка...
                              X